[讨论] 如果发现新建洁净手术室的清洁廊没有洁净级别,怎么办?

 火... [复制链接]
发表于 2011-4-29 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我今天看了一下新建手术室的图子,发现洁净与非洁净之间没有设计有缓冲区,我就找来器械科的科长问情况,他说他也不太清楚,就叫工程师来,我问题,清洁廊的洁净级别是多少,他说是10万级,10万级是我故意说错给器械科科长听的,我再问工程师,你确定是10万级吗?他说是,他说话的语气并不敢肯定,因为,器械科科长之前有说,可能清洁廊没有级别,我查看洁净技术规范,清洁廊应该是有级别的,如果清洁廊没有洁净级别,符合要求吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-29 22:13 | 显示全部楼层
回复 1# lllan086 [/
我觉得应该有级别吧,只不过级别低一些。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-29 22:29 | 显示全部楼层
回复 1# lllan086


    您能上传图纸么?大家一起看看~
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-29 22:34 | 显示全部楼层
回复 3# majiarui


    我没有电子图,只有纸质图子
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-29 22:41 | 显示全部楼层
回复 3# majiarui

我画了一个简单的草图,但不知道怎么传上去
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-29 22:42 | 显示全部楼层
回复 3# majiarui 新建 Microsoft Word 文档.doc (34.5 KB, 下载次数: 73)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-29 22:46 | 显示全部楼层
回复 3# majiarui
这图子是要修改的,怎么拯救负压手术室?院长说如果改不了负压手术室必须拿掉,因为负压手术室的污物出口与供应室的物品进入有交叉了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-29 22:48 | 显示全部楼层
回复 3# majiarui

电子版的图子在总务科那里
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-29 23:23 | 显示全部楼层
回复 7# lllan086 您这个草图,以及您想说明的主要问题是:感染手术间的出口开在了洁净走廊。是这个主要问题吧?比较简便的解决方式,不需要花太多钱,就是,购置密闭器械车和污衣车,专车专用。如遇特殊感染手术,手术间门前准备初消液体及抹布,器械辅料双层结扎,并做好明显标识以后转运。手术结束以后,所有物品就地密闭封存,沿着入口返回,所有物品转运就出去了。只要做好管理,是没问题的。这是解决同道流程最简单的方式。单通道:就是洁污分开,都采取密闭运输方式。洁污车以不同醒目颜色或标识区分,规范管理。您能理解我说的么?其他的改造方案也有,但是都比这个成本高。呵呵~
PS:只是草图,我也看得不是很清晰。最好看看原来的图纸,如果想改造土木。您的医院是新建还是改造?现在工程进展如何?呵呵。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-29 23:27 | 显示全部楼层
回复 9# majiarui
是新建的,我有提议说要密闭运送,但厅里的专家不让步,一定要我们拿掉负压间,如果顺利5月中旬可以搬迁
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-29 23:29 | 显示全部楼层
回复 9# majiarui
  感染手术间的出口不在洁净廊是在清洁廊,因为是草图,标识得不好。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-29 23:32 | 显示全部楼层
回复 9# majiarui
厅里的专家是供应室护长,没有感控的专家来,她们只要是来看即将改建的供应室的选址,然后看了我们新建的手术室,然后要求我们一定要改
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-29 23:37 | 显示全部楼层
回复 10# lllan086


    您的提议是对的,专家不让步?让专家说出理由来。您可以把这两种方案的性价比做个报告给院长,包括理由、感染控制技术原理及要求等。专家也不能一言堂,专家也不是万能的,除非她愿意出资赞助你们整体改建!供应室护士长也好,手术室护士长也罢,不能很教条,有的专家,自己医院都是混乱的,还去外面给人家指点,这样的现象不少见。医学是科学,医院建筑也是,感染控制也是。。。那么就要有科学的精神和态度。已经错了,就要用最好的方法,而且是经济有效的方法来及时的纠正和改进,不是么?呵呵~欢迎交流!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-29 23:44 | 显示全部楼层
回复 13# majiarui
专家说“因为负压手术室的污物出口与供应室的物品进入有交叉了”。我有提出密闭运送的想法。但如果我们不按专家的意思改,供应室的改建图子就无法通过审批,院长也着急,因为需要供应室要很快就招标进入改建,不能拖了整体进程。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-29 23:45 | 显示全部楼层
还有一个问题,在洁净手术室里,我们负压手术间的位置应该没问题吧
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-29 23:48 | 显示全部楼层
回复 14# lllan086


    这。。。。不仅仅是技术问题!您可以请省级的医院感染控制中心的专家(主任、副主任)、手术室专家(主任委员、副主任委员)还有供应室那个所谓的专家,一起来。大家坐在一起,把两份报告讨论一下。再不行就请卫生部的专家组来!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-29 23:56 | 显示全部楼层
我们这次请的就是省级的专家
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-30 00:08 | 显示全部楼层
回复 16# majiarui
这是郁闷!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-30 11:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 桂花香 于 2011-4-30 11:30 编辑

你是供应室审核还是手术室审核?
供应室的专家只要管供应室就行了,管手术室干嘛?
我同意majiarui 的意见,有些问题可以通过工作中的管理加以控制。并不一定会影响感染控制的效果。“因为负压手术室的污物出口与供应室的物品进入有交叉了”这个怎么说?无菌物品从负压的缓冲出口进入手术室?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-30 11:27 | 显示全部楼层
你的负压入口是病人和医务人员从这里进入手术室吗?负压的缓冲出口是污物出口?我倒是觉得负压手术室病人的入口应该跟整个正压的区域分开,至于供应室物品进入手术室,只要做好密闭运送是可以的。
你最好把图纸扫描后上传看看。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表