[求助] 新建的洁净手术室经验收合格后是否可以直接投入临床使用?

 火... [复制链接]
发表于 2011-4-26 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
新建的洁净手术室经验收合格后是否可以直接投入临床使用?谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-26 20:32 | 显示全部楼层
施工方出具了有资质的第三方审验合格的《综合性能全面评定的报告》就可以了!洁净手术部主要用房指标有:Ⅰ级洁净手术室手术区和Ⅰ级洁净辅助用房局部100级区的工作面的截面风速、其他各级洁净手术室和洁净辅助用房的换气次数、静压差、所有集中送风口高效过滤器抽查检漏,(Ⅰ级洁净用房抽查比例应大于50%,其他洁净用房应大于20%)、洁净度级别、温湿度、噪声、照度、新风量、细菌浓度。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-26 20:53 | 显示全部楼层
回复 2# 茉莉花开

明白了,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-26 21:43 | 显示全部楼层
回复 2# 茉莉花开


    正解!比较全面的一共是三份报告:本院院感、施工方、第三方
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-26 22:12 | 显示全部楼层
回复 2# 茉莉花开


    谢谢版主,我院正在改建手术室,俺正愁不知道咋办呢。谢谢啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-27 07:19 | 显示全部楼层
我院新建洁净手术室,来知怎么办,现在学习了。谢谢老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-27 07:59 | 显示全部楼层
                                             
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-27 08:14 | 显示全部楼层
谢谢老师提供,我院正值新址搬迁,正愁需要这方面的知识,谢谢啦!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-27 12:55 | 显示全部楼层
majiarui老师:请教三份报告的内容有哪些?第三方是哪位?请老师详细指教。谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-17 20:35 | 显示全部楼层
本院院感的报告内容是什么?就是空气、物体表面培养结果吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-19 13:20 | 显示全部楼层
我院手术室、供应室都做了净化,有千级、万级、十万级,原来空气都是紫外线照射并做记录,现在做了净化不知应做些什么记录,请各位发表高见。谢了。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-15 16:07 | 显示全部楼层
我刚在论坛中学习到:1、平面设计图2、施工方和具有资质的第三方机构出具的合格报告3、相关人员的培训。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-15 23:47 | 显示全部楼层
回复 2# 茉莉花开


        谢谢茉莉花开老师,今天参加省院感质控中心的在线考试,正好考到这个问题
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-27 15:26 | 显示全部楼层
正需要这方面的资料,谢谢老师无私奉献
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-11 21:23 | 显示全部楼层
啊,我们刚搬至新的icu病房,怎么也没有人给我相关的监测结果呢?明天就去问清楚。我们是十万级层流,不知道怎么监测,治疗室我还在用紫外线消毒,每天晚上消毒一小时