主要是参与其中建筑设计者的声音,对GB50333-2002洁净手术室标准提出了非同一般的质疑,认为这是一个很不合理但现在却又是合法的东东。 其一,洁净的概念不准确,洁净技术是由电子工程建筑领域引用到医用手术室领域的,比我国早搞几十年洁净手术室的发达国家已极力回避“洁净”“净化”之词,如美国已在2008年将标准改为手术室的通风设施; 其二,“洁污分流”与“洁污分明”概念混淆,主张不需设污物通道和通向污物通道的后门,据介绍北京协和医院新建的手术室已经不设污物通道; 其三,GB50333-2002规定的各种级别手术间与相对应的各类手术并无科学依据,也许是制定标准者拍脑袋想出来的。此标准过分夸大了洁净的作用,而忽视了医学原本位的消毒灭菌作用; 其四,国外诸多研究显示单向流的百级手术室比乱流的手术室感染率高。建议新建的话,最多建一个百级就够了,其余建万级的就行了。 |