[求助] 请各位老师帮忙修改供应室改建图

 火.. [复制链接]
发表于 2011-4-25 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
修改后[2].JPG
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-25 21:24 | 显示全部楼层
打包与高压灭菌跟前的缓冲间意义不大,环氧乙烷间位置不大合适。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-25 22:23 | 显示全部楼层
回复 1# yyf

该设计存在一些问题,最大的问题是去污区缓冲间做通道。
简单做了一下调整,供参考:

消毒供应室.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-25 22:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 xiaolongnv 于 2011-4-25 22:31 编辑

回复 3# xiaolongnv


画了半天,还是把EO灭菌间的门给落下了 请在检查包装及灭菌区通向EO灭菌间处加一门。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-25 22:42 | 显示全部楼层
回复 4# xiaolongnv


    小龙女版主,您太有才了给您这一改图纸合理多了,楼主真幸运!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-25 22:54 | 显示全部楼层
回复 4# xiaolongnv

还有独立的洁具室呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-26 07:48 | 显示全部楼层
回复 6# 水墨画


是哦
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-26 20:27 | 显示全部楼层
回复 4# xiaolongnv

太感谢老师了!经您这么一改合理多了,我已将您改的图交我们领导审核了。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-26 22:22 | 显示全部楼层
回复 8# yyf

能对您有所帮助很高兴
其实改的不是很完美,因不太了解现场情况、占地面积、楼层等,有些地方不太理想,如检查包装及灭菌区内的敷料包装间和缓冲间在此区域内形成两个直角、未设封闭式洁具间等,使用时会不太方便,应该再完善。
回复