[讨论] 病室内病人用的水龙头是不是也要非手触式?

 火... [复制链接]
发表于 2011-4-17 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 昊love无限 于 2011-4-17 15:27 编辑

上世纪90年代落成的住院楼,水龙头开关为手拧式。其中医疗区的水龙头在上一轮上等级时全换成了非手拧的,但每个病室内卫生间的水龙头仍是手拧的。困惑一:病室内的卫生间的龙头要不要改造?如果改了,病人和家属会不会还是用手拧——家里的的非触龙头,两位老人还是每次用手指开——说上百遍都无济于事。困惑二:新医院病室内每个卫生间的水龙头是否要与医疗区一样?请大家来参谋一下。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-17 15:58 | 显示全部楼层
按照《手卫生规范》的要求先把重点部门的换了,有条件再换其它的。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-17 16:28 | 显示全部楼层
目前国家政策只要求重点部门安装非手触式水龙头,对普通病房没有硬性规定。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-17 17:39 | 显示全部楼层
病室内病人用的水龙头能换成感应式最好
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-17 18:33 | 显示全部楼层
如果医院条件允许名病人接触的区域安装感应水龙头最好
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-17 18:55 | 显示全部楼层
回复 1# monkeywdl

国家没有规定,可根据具自己医院的经济实力进行改造,一般非触式即可,没必要装感应式,易坏又贵。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-17 19:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 绿茵场 于 2011-4-17 23:14 编辑

诊疗区域及重点部门使用非触摸式水龙头,病房每出院一个患者都要对环境进行终末消毒,没必要使用非触摸式水龙头。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-17 21:45 | 显示全部楼层
只要经济条件许可,当然是用非触摸式的洗手设施更好了哟!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-17 23:50 | 显示全部楼层
如果不差钱, 病室内病人用的水龙头也按非手触式的,不是更好吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-20 10:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 monkeywdl 于 2011-4-20 14:37 编辑

谢谢上述各位老师指点。我去跟领导要求新大楼病室内安非手触,老医院病室内不改造。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-4 15:34 | 显示全部楼层
不管如何手拧式水龙头要改成带柄的水龙头这样比较好