[讨论] 急!ICU负压病房布局

 火.. [复制链接]
发表于 2011-4-8 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请教各位老师:ICU洁净病房是否一定要设置负压病房,如设置负压病房是否一定要设置相应的缓冲间,对缓冲间有何具体要求呢?卫生部是否有相应的规范呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-8 15:23 | 显示全部楼层
ICU洁净病房不是很提倡做,保洁维护不好可能容易发生暴发,而要建立真正地负压病房造价很高而且运行成本也很高,建议强制通风的隔离间!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-8 15:37 | 显示全部楼层
我院已经是洁净ICU,因负压病房没有缓冲间,年终评估专家指出要增加缓冲间。现医院着手准备改造,不知道有没有必要加设缓冲间呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-8 15:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 zjliuyh 于 2011-4-8 15:58 编辑

要加设缓冲间
有了缓冲间才能保证相应的洁净度要求,才能保证一定的负压
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-19 16:12 | 显示全部楼层
ICU病房是否需要层流设施?有要求吗?
谢谢各位老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-22 19:50 | 显示全部楼层
ICU是二类环境,达到要求就好。没规范要求一定要层流。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-22 20:03 | 显示全部楼层

负压病房必须有缓冲间,一般负压病房由三部分组成,缓冲间,病室和卫生间组成,它们之间都要有一定的负压差,排风管道在卫生间一定要经过高效过滤网才可以排入大气中
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-22 20:05 | 显示全部楼层
月光依旧 发表于 2011-4-19 16:12
ICU病房是否需要层流设施?有要求吗?
谢谢各位老师!

不一定要层流,但要通新风,不然环境很差的
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-22 20:15 | 显示全部楼层
天师 发表于 2011-4-8 15:23
ICU洁净病房不是很提倡做,保洁维护不好可能容易发生暴发,而要建立真正地负压病房造价很高而且运行成本也很 ...

icu层流是没必要的,但一定要有新风系统,icu可以不建负压病房,但一家大型医院有条件最好还是有负压病房,对空气传播性疾病按要求是必须放负压病房的,而且负压病房排气是经过高效过滤器才能直接排到大气中,不过实际很多医院如果不是传染病定点医院是没建负压病房的。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-8 14:24 | 显示全部楼层
负压病房的环境卫生学监测标准是什么?