[求助] 供应室压力问题

 火.. [复制链接]
发表于 2011-3-30 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
供应室压力问题:  去污区应是正压,还是负压,测压差是去污区与缓冲间的压差吗? 在三级评审路径中表明:去污区、检查、包装及灭菌区、无菌物品存放区之间有洁污物品传递通道。分别设有人员出入缓冲间,物品传递应有污到洁,不交叉、不逆流,空气流向应由洁到污。去污区保持相对负压,检查、包装及灭菌区保持相对正压。  
上段的最后一句话不能理解,请教各位

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
toto + 5 多动脑子

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-30 18:23 | 显示全部楼层
去污区是负压,
物品流向:物品的流向是去污区分类、清洗、消毒
          检查包装区进行检查、包装进入高压或低温灭菌
          无菌物品存放区分发各科室。由污到洁
气体流向:无菌物品存放区正压--检查包装区是微正压--
          去污区是负压,保证去污区污染的空气不要进入其它区域。

评分

参与人数 2金币 +15 收起 理由
toto + 5 我很赞同
小点点 + 10 正确

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-30 19:09 | 显示全部楼层
去污区是负压,保证去污区污染的空气不要进入其它区域。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-30 20:40 | 显示全部楼层
去污区域的压力要略低于其他区域,保证气流不逆流,无菌物品存放区保持略高于其他区域,要求最高。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-30 20:52 | 显示全部楼层
谢谢小点点老师的加分评价,正好我是一个穷人!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-30 21:04 | 显示全部楼层
气流的问题可能只有少部分医院才能做到吧,老的供应室一般没有安装相应的设施。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-30 21:41 | 显示全部楼层
我们也有相同的问题,气流的走向没法要求.
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-30 22:20 | 显示全部楼层
回复 5# baihualin008


    不要谦虚,多来论坛,你会很快的“富有”——无论是精神上的还是金币上的我保证!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-31 09:32 | 显示全部楼层
我的理解:气流风向由洁到污,不能逆流。去污区只能是负压。但是实际工作中,没能很好的执行到位,只能说相对而已,明白这个道理。这个问题应该是普遍存在的吧?特别是三级以下的医院,没有这么好的客观条件。