找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1939|回复: 4

[求助] 手术室机组的管理

[复制链接]
发表于 2011-3-24 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问各位老师,根据北京市《医院洁净手术部污染控制规范》的要求,除了手术室必须有温湿度、压差的监测、回风口动态监测以外,机组人员都必须由哪些需要必须做的,而且必须记录的?
现在对这个问题很迷茫,因为各医院和各医院做的不一样,所以管理起来底气不是太足.
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-22 14:54 | 显示全部楼层

手术室机组的管理问题很迷茫

本帖最后由 zhangfh(星火) 于 2011-3-22 15:29 编辑

请问各位老师,根据北京市《医院洁净手术部污染控制规范》的要求,除了手术室必须有温湿度、压差的监测、回风口动态监测以外,机组人员都必须由哪些需要必须做的,而且必须记录的?
现在对这个问题很迷茫,因为各医院和各医院做的不一样,所以管理起来底气不是太足.
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-22 15:15 | 显示全部楼层
我也有类似的问题,关注中~~~
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-24 11:17 | 显示全部楼层
洁净手术部空气净化设备的日常管理个人认为有的是手术室管理,有的可能就是设备科的事情了,我今天也在和手术室护士长沟通这件事情,初步想的方案是:
(一)对洁净区域内的非阻漏式孔板、格栅、丝网等送风口,应当定期进行清洁;(手术室)
(二)对洁净区域内回风口格栅应当使用竖向栅条,每天擦拭清洁1次,对滤料层应按照附表一的规定更换;(设备科)
(三)负压手术室每次手术结束后应当进行负压持续运转15分钟后再进行清洁擦拭,达到自净要求方可进行下一个手术。过滤致病气溶胶的排风过滤器应当每半年更换一次;(手术室、设备科)
(四)热交换器应当定期进行高压水冲洗,并使用含消毒剂的水进行喷射消毒;(设备科)
(五)对空调器内部加湿器和表冷器下的水盘和水塔,应当定期清除污垢,并进行清洗、消毒;(设备科)
(六)对挡水板应当定期进行清洗;(设备科)
(七)对凝结水的排水点应当定期进行检查,并进行清洁、消毒。(设备科)

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
小点点 + 10 明确分工,好。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-24 11:36 | 显示全部楼层
使用层流洁净系统维护管理工作非常重要,设备科、手术室、院感科应合作共同管理才能做好。
回复

使用道具 举报