病区空气消毒措施

一、病房及走廊每日定时开窗通风3次,每次半小时。
二、处置室、换药室、重症观察室等的空气消毒:
(一)每日2次,每次1小时。遇特殊情况时,随时消毒。
(二)详细记录消毒设备应用时间、消毒结束时间、累计照射时间和使用人签名等。
(三)严格掌握消毒设备累计时间,及时更换:
1、普通紫外线灯﹥900小时,则停止使用。
2、臭氧电子杀菌器达1000小时,须更换臭氧发生片。
3、循环风紫外线灯达到1000小时或使用说明期限,则应更换。
(四)紫外线消毒效果监测:
1、紫外线灯管福照强度监测
(1)每3-6个月进行一次。达不到使用标准,禁止使用。
(2)普通紫外线灯,新灯辐照强度应≥90uW/cm2,使用中紫外线灯≥70uW/cm2。高强度紫外线灯参照说明书。
2、生物监测:重点科室每月一次,普通科室每季度一次;对不符合GB15982-1995环境标准的,应立即整改,追踪监测,直至合格。
(五)紫外线灯在使用过程中,应保持表面清洁,每两周用酒精棉球擦拭一次,发现灯管表面有灰尘、油污时,随时擦拭。紫外线循环风过滤网,每3-6个月用清水或加有中性洗涤剂的水清洗一次,并记录。
(六)更换消毒设备的收据须保留三年。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-14 14:05 | 显示全部楼层
回复 1# fly


    这个制度中有一些东西好像不是很正确哦
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-14 14:34 | 显示全部楼层
“普通紫外线灯﹥900小时,则停止使用”,既然有有效强度的标准,使用时间到一定期限就要加强监测,而不是停止使用。
“紫外线循环风过滤网,每3-6个月用清水或加有中性洗涤剂的水清洗一次”,不知是哪里的标准,看到预防控制指南方面的操作规程,都是每周一次。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-14 14:47 | 显示全部楼层
回复 3# 沙砾


    过滤网每周清洗,能做到吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-14 14:49 | 显示全部楼层
回复 1# fly

你搜索一下紫外线灯的寿命,看看人家是怎样讨论的?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-17 15:13 | 显示全部楼层
回复“昊love无限‘过滤网每周清洗,能做到吗?’”
我们的空调系统是由专门的维护公司来维护的,只要提出相关要求,就做得到。“只有想不到,没有做不到!”
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-19 09:44 | 显示全部楼层
根据新规范再改动一下就更好啦!生物监测季度做一次,紫外线强度监测半年监测一次,紫外线灯管一周擦拭一次等等。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-8 09:14 | 显示全部楼层
#生物监测:重点科室每季度一次,普通科室视情况而定