各位老师请教有关洁净手术室空气监测采样点高度是离地面0.8-1.5m,还是0.8m以下任意高度?标准出处在哪?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-2-25 10:19 | 显示全部楼层
表5洁净手术室细菌浓度的标准(空态或静态)
等级        手术室
名称        沉降法细菌最大平均浓度        空气洁净度级别
                手术区        周边区        手术区(级)        周边区(级)
I        特别洁净
手术室        0.2个/30min•φ90皿        0.4个/
30min•φ90皿        100        1000
II        标准洁净
手术室        0.75个/
30min •φ90皿        1.5个/
30min•φ90皿        1000        10000
III        一般洁净
手术室        2个/30min•φ90皿        4个/30min•φ90皿        10000        100000
IV        准洁净
手术室        5个/30min•φ90皿        300000
        I级眼科专用手术室周边区按10000级要求。
8.3.3.2洁净辅助用房细菌浓度的标准,如表6。
表6洁净辅助用房细菌浓度的标准(空态或静态)
等级        沉降法细菌最大平均浓度        空气洁净度级别
I        局部:0.2个/30min•φ90皿
其他区域0.4个/30min•φ90皿        局部100级
其他区域1000级
II        1.5个/30min•φ90皿        10000级
III        4个/30min•φ90皿        100000级
IV        5个/30min•φ90皿        300000级
回复

使用道具 举报

发表于 2011-2-27 06:30 | 显示全部楼层
空气监测是为观测空气细菌数量密度,进而判断来自空气传播疾病危险程度。采样高度若与人体囗鼻两器官位置高度不一致,则失其意义。人体亦有高矮之分,故取其近似高度〔离地面0.8-1.5m〕范围,采集这个高度空间段空气标本最能反应出真实状况。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-2-27 13:42 | 显示全部楼层
回复楼主:在0.8M以下任一高度。出处:国标《洁静技术规范》
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-4 13:10 | 显示全部楼层
回复 5# 小点点

老师:我院药剂科制剂室还有一套洁净工作间,环境卫生学采样是否空气和物表应该
每月一次,工作人员手应该每季度一次呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-4 14:55 | 显示全部楼层
回复 5# 小点点


    点点版主,您好!,我没有找到对于空气高度的要求,您能把原文发来看看吗?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-11 11:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 小点点 于 2011-3-11 11:32 编辑

回复茶韵幽香版主:我没有电子版,在网上有《医院洁净手术部建设规范》给你一个连接http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=43017&page=2其中的第二页
表10.3.13?2沉降菌最少培养皿数

被测区域洁净度级别〖〗最少培养皿数

(?90,以沉降30min计)100级

1000级

10000级

100000级

300000级〖〗13

5

3

2

2如沉降时间适当延长,则最少培养皿数可以按比例减少,但不得少于含尘浓度的最少测点数。

5采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m的任意高度上。

6不论用何种方法检测细菌浓度,都必须有2次空白对照。第1次对用于检测的培养皿或培养基条做对比试验,每批一个对照皿。第2次是在检测时,每室或每区1个对照皿,对操作过程做对照试验:模拟操作过程,但培养皿或培养基条打开后应又立即封盖。两次对照结果都必须为阴性。整个操作应符合无菌操作的要求。

7采样后的培养基条或培养皿,应立即置于37℃条件下培养24h,然后计数生长的菌落数。菌落数的平均值均四舍五入进位到小数点后1位。

评分

参与人数 1金币 +4 收起 理由
茶韵幽香 + 4 谢谢提供!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-11 11:34 | 显示全部楼层
回复6楼:是的,你医院药剂科的是静配中心还是试剂室?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-14 22:34 | 显示全部楼层
谢谢各位老师指点!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-15 00:20 | 显示全部楼层
8 楼小点点版主解释正确,《医院洁净手术部建设规范》在细菌采样布点是参照尘埃测定的布点,可能让许多人认为是高度也是和测尘埃粒子高度相同。但在细菌采样点高度的规定  采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m的任意高度上,而对于尘埃粒子的测定是0.8-1.5m,若没注意看的,很容易弄错的。

评分

参与人数 1金币 +4 收起 理由
茶韵幽香 + 4 谢谢讲解!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-15 14:53 | 显示全部楼层
回复 10# safihu

   谢谢小点点版主和safihu版主,我曾下载过的《医院洁净手术部建筑技术规范》缺失了后面一部分,谢谢两位了!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-28 15:56 | 显示全部楼层
认真阅读相关规定很重要
如果只是一扫而过的话
很容易导致理解上的偏差
所以说可怕的不是一无所知
最可怕的是一知半解
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-18 09:21 | 显示全部楼层
关于洁净手术室的空气监测的细菌采样问题:布点与高度,有很多的版本,今天看到这儿,我再认真地看了一下国标,才知道了真正正确的方法。细菌沉降法 100级 13点 采样点高度是地面上或不高于0.8m任意高度。 要紧的是我们有不少著名的专家最近出版的书籍中描写的,也有错。非常需要论坛帮助大家理解尘埃测定布点与沉降法细菌浓度监测布点的高度上的不同。但同时我感到,放在地面上的话,对实施布点人员的要求将更高了,除了衣服,行走也得注意。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-9 10:01 | 显示全部楼层
谢谢老师指点,受益匪浅,开坛有益。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-5 15:03 | 显示全部楼层
其实,中华人民共和国建设部和中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局2002-11-26联合发布的《医院洁净手术部建筑技术规范》要求:监测点布置在距地面0.8m的平面上,在手术区域监测时应无手术台。当手术台已固定时,测点高度在台面之上0.25m。