如题,请教各位老师,在有人状态下怎样采样呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-2-12 09:03 | 显示全部楼层
采样的目的是监测层流效果的,如果有人活动,结果就无法判读了,所以采样要避开有人的情况
回复

使用道具 举报

发表于 2011-2-12 09:04 | 显示全部楼层
ICU采样,很难做到无人,所以只能是相对静止,我们在采样前,与护士长沟通好,尽量在医护工作较少,并且医护活动之后几分钟,大家在原地不走动时采样。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-2-12 11:37 | 显示全部楼层
回复:有人状态下可使用采样器进行动态采样。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-2-12 18:43 | 显示全部楼层
我们没有采样器 都是按照GB 15982-1995《医院消毒卫生标准》里面的要求 在消毒处理后 再次诊疗活动前进行空气采样 。人走动必然引起数值的不准确
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-22 17:28 | 显示全部楼层
我们在采样时选择大夜班采样,尽量在医护工作较少,大家在原地不走动时采样。只能做到相对静态。
请问:有人状态下可使用采样器进行动态采样,有动态采样的细菌数标准吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-22 17:51 | 显示全部楼层
我院是在医护人员少的时候采样,一般都是早上七点左右,很早的,只是辛苦了采样人员
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-23 16:33 | 显示全部楼层
回复 1# yryygk
这个问题,我记的好向是在哪个版块讨论过。
在动态情况下检测时可以按照静态时的要求去做,如果在这种动态情况下做的结果都蛮好的话,那不更说明层流的效果好吗?
所以说,不要刻意的去找动态测定方法,以静态测动态,说服力更大。
个人意见,仅供参考。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-23 16:51 | 显示全部楼层
我们提前一天和手术室联系,第二天早晨6点半到科室,在所有医疗活动进行前采样。
空气的动态标准尚没有任何依据和数据,所以只能是静态。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-23 17:29 | 显示全部楼层
在采样时尽量避免人员流动即可