找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

01-11 22:45
01-11 22:43
01-07 16:18
01-06 15:55
01-03 17:36
01-03 09:00
01-02 17:30
查看: 2635|回复: 12

[求助] 消毒供应科的地理位置!急急

 火... [复制链接]
发表于 2011-1-26 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 消毒彭飞 于 2011-1-26 22:28 编辑

请教各位专家:消毒供应科能否造在顶层同时又在手术室上面
回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-26 22:46 | 显示全部楼层
回复 1# 消毒彭飞
我们医院的供应室就在手术室楼上,但不是顶层
回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-27 07:01 | 显示全部楼层
个人认为可以,规范只说不让建在地下或一楼。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-27 09:00 | 显示全部楼层
回复 1# 消毒彭飞


    规范规定:CSSD宜接近手术室、产房和临床科室,或与手术室有物品直接传递专业通道,不宜建在地下室。
   贵院建在顶楼需要注意电梯是否够用,供应室在外送临床科室用品时是否方便。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-27 09:20 | 显示全部楼层
规范规定:CSSD宜接近手术室、产房和临床科室,或与手术室有物品直接传递专用通道,不宜建在地下室或半地下室。周围环境应清洁、无污染源,区域相对独立;内部通风、采光良好。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-27 09:22 | 显示全部楼层
规范上说“不宜建在地下室或半地下室”,看医院的情况,只要方便就行!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-27 09:36 | 显示全部楼层
我认为不应建在顶层,一是不利于科室间运送物品,二是各种清洗设备重,噪音大,楼层负重。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-27 13:30 | 显示全部楼层
回复 1# 消毒彭飞

我觉得能保证用水(顶层水压问题),又离手术室近就行
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-27 21:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 唐海涛 于 2011-4-27 21:27 编辑

我认为建在4楼没有问题。只要不是地下室或者半地下室。建在顶楼太热。别急,别急!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-27 21:54 | 显示全部楼层


    同意gege的观点。
    专业的设计公司,一般也是这样考虑及建议的,灭菌器、清洗机都是重量级的东东,不适合放在顶层。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-27 21:58 | 显示全部楼层
规范上说“不宜建在地下室或半地下室”,看医院的情况,只要方便就行!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-28 14:37 | 显示全部楼层
我同意秋水老师的意见,我科消毒供应中心改造时就考虑到负责的问题,脉动灭菌器只能安装在一楼,全自动清洗机只能装在有柱子及有房樑之处。要请设备公司审核一下,另外在顶楼也不利于消毒供应的下收、下送。水压也是一个问题,会影响灭菌及清洗,噪音振动也会影响楼层建筑!!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表