[讨论] 关于规范的解读:缓冲区设置明显标识的问题

 火.. [复制链接]
发表于 2011-1-18 19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
咨询:        卫生部2006关于《手术部医院感染预防与控制技术规范》里,

第十六条  洁净手术部的管理应当达到以下基本要求:
(一)
(二)洁净手术部各区域的缓冲区,应当设有明显标识[/img][/img],各区域的门应当保持关闭状态,不可同时打开出、入门;
大家如何理解,如何操作??
回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-18 22:37 | 显示全部楼层
在下认为:在各区域的缓冲区标识清洁区、污染区和[color=Green无菌区
回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-19 00:43 | 显示全部楼层
国外是采取不同颜色的地板颜色区分不同区域,或者是明显颜色差异的地面标识,区别各个区域!!!我国,很少见!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-19 08:19 | 显示全部楼层
根据建筑的要求,缓冲区都是在各个分区内的(:清洁区、半清洁区、污染区)一个房间;这个房间开两
扇门进出。由于工作流程和工作时间的特殊性,一般不会同时开门。在这个房间上做个标牌就行。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-19 08:54 | 显示全部楼层
各区域最好能安装感应门自动开关,采取不同颜色的地板颜色区分不同区域,最好不用吊牌,容易积尘!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-19 09:15 | 显示全部楼层
在缓冲区的门口贴一缓冲区的标识。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-19 09:19 | 显示全部楼层
我觉得最好用不同颜色的地板来区分。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-19 11:05 | 显示全部楼层
我觉得用不同颜色的地板来区分为最好。