找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3407|回复: 2

有医院感染管理考核、考评奖惩制度吗

[复制链接]
发表于 2010-12-26 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
医院感染管理考核、考评奖惩制度吗

回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-31 09:19 | 显示全部楼层
洁净手术室空气培养的布点知识吗

回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-14 16:42 | 显示全部楼层
一、空气消毒效果监测
采样时间: 采用洁净技术净化空气的房间在洁净系统自净后与从事医疗活动前采样;未采用洁净技术净化空气的房间在消毒或规定的通风换气后与从事医疗活动前采样;或怀疑与医院感染暴发有关时采样。
监测方法:采用洁净技术净化空气的房间可选择平板暴露法和空气采样器法,参照GB50333要求进行监测。空气采样器可选择六级撞击式空气采样器或其他经验的空气采样器。
1.1净手术室空气质量的监测:
1.1.1采样要求:Ⅰ级洁净手术室和洁净辅助用房检测前,系统应已运行15min,其他洁净房间应已运行40min,在确认风速、换气次数和静压差在正常范围后,再检测空气中的细菌菌落数。
1.1.2 采样方法
1.1.2.1当送风口集中布置时,应对手术区和周边区分别检测;当送风口分散布置时,按全室统一布点检测。测点可均匀布置,但应避开送风口下方,测点布置在距地面0.8M高的平面上。同时设培养基对照和操作过程对照。整个操作应符合无菌操作的要求。
1.1.2.2沉降法采样时,用直径9cm的培养皿,在空气中暴露30min, 36℃±1℃恒温箱培养48h, 培养皿中的菌落数(CFU)代表空气中沉降下来的细菌数,以个/皿表示。
1.1.3采样高度:
1.1.3.1采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m的任意高度上;
1.1.3.2在手术区检测时无手术台;当手术台已固定时,检测高度应在台面之上0.25cm。
不知这些对你是否有帮助
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表