医院洁净室的运行管理和考核

   火.. [复制链接]
发表于 2010-12-1 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院几个部门刚制定医院洁净室的运行管理和考核,准备试行请老师修改。不好意思,发不好,只能黏贴如下:

医院洁净室的运行管理和考核                       
时间        部门        考核内容        考核情况
每天        工作人员        自身准备符合要求       
        医护人员        清洁麻醉车、治疗车、无影灯等物品       
        工人        清洁地面、椅、凳等       
                擦回风口格栅,特殊污染当次更换       
                擦浊风口格栅,特殊污染当次更换       
每周        工人        擦非阻漏式孔板、丝网、格栏送风口       
                每间手术室清洁卫生:墙壁、地面、手术床、椅等       
        护士        器械车、治疗台、物品、无影灯等       
        麻醉师        麻醉车、物品等       
        总务科        测净压差每周一次       
定期        总务科        初效过滤器1-2周清洗一次,1-2个月更换       
        总务科        中效过滤器每周检查一次,3个月更换一次(监测阻力不能超过250Pa),科室有记录       
        总务科        高效过滤器一年检查一次,1-2年更换或监测阻力超过160Pa或已使用三                    年时,应更换,科室有记录       
        总务科        回风口过滤网定期检查,2周更换一次;如做特殊污染手术,必须当次更换,科室有记录       
        总务科        浊风口过滤网定期更换,如做特殊污染手术,必须当次更换,科室有记录       
        总务科        新风口过滤器定期清洗,排风机组中的过滤器定期更换,科室有记录       
每周        总务科        对设备层的新风机组设备进行彻底清洁并记录       
两周        总务科        对净化机组设备进行彻底清洁并记录       
定期        总务科        热交换器应当定期进行高压水冲洗,并使用含消毒剂的水进行喷射消毒,科室有记录       
        总务科        对空调器内部加湿器和表冷器下的水盘和水塔,应当定期清除污垢,并进行清洗、消毒,科室有记录       
        总务科        对挡水板应当定期进行清洗,科室有记录       
        总务科        对凝结水的排水点应当定期进行检查,并进行清洁、消毒,科室有记录       
        总务科        测温度、湿度、风速、噪音等       
        手术室        其他:随手关门、使用交换车、清洁污染分界清楚等       
(凡清洁都从高级别手术间开始到低级别) (净化运行管理、评定见反面)                             得分  
检查者:                                                      检查日期:
回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-1 14:48 | 显示全部楼层
资料很好,适合我们使用,谢谢了
回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-1 15:12 | 显示全部楼层
我们要求更换高效率网后有第三方检测合格方可,这项工作往往由院感科联系CDC进行。是不是也应该列入督察表内
回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-1 15:25 | 显示全部楼层
资料很好,适合我们使用,谢谢了
回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-1 15:45 | 显示全部楼层
资料很好,借鉴了,收藏学习了,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-1 16:43 | 显示全部楼层
初、中效过滤器的清洗和更换时间有出处吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-12-2 08:17 | 显示全部楼层
我是1#,我漏了以下几点补充,楼上老师问的我会回答的,不好意思:

净化空调机的运行管理
术前1小时将净化空调机开至低速运行状态,术前30分钟将开关调至高速运行,术毕清洁卫生后再调回低速运行状态。
若长时间不用的手术间,使用前除做好风口等清洁工作外,应提前开机3小时。
应急手术间、限制区内走廊的净化空调机24小时处于低速运行状态,以备急诊手术和空气保洁。
无影灯位置正确,回风口不阻挡。


洁净室综合性能全面评定
细菌(沉降菌或浮游菌)浓度
洁净度级别
工作面的截面风速
换气次数
静压差
温度
湿度
新风量
噪声
照度