找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1723|回复: 3

[求助] 请教关于洁净室空气细菌数有关问题

  [复制链接]
发表于 2010-11-17 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请教各位老师,我院有二间层流手术间的级别是:手术区十万级,周边区是三十万级。
是否可以这样为标准:手术区4个/30min/90皿,周边区5个/30min/90皿。
标准上对这种级别的手术间好象没有区分手术区还是周边区。
贡献排行榜:
发表于 2010-11-17 12:42 | 显示全部楼层
你得弄清楚,GB50333规定是没有这样的洁净手术室的。
百级、千级和万级洁净手术室因为在手术台上方有集中送风区,因此检测的时候分手术区和周边区;
而10万级洁净室是分散送风的,整个手术室不存在手术区和周边区。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-17 12:47 | 显示全部楼层
实际上各类施工单位做出来的所谓洁净室真是五花八门。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-17 15:21 | 显示全部楼层
回复 2# zjhu


    可我们医院的十万级也是集中送风呀!跟其它洁净手术间一样的,也分了手术区跟周边区。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表