找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2959|回复: 11

[求助] 请问层流手术间还需要空气消毒吗?

 火.. [复制链接]
发表于 2010-11-10 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 zhangfh 于 2010-11-10 09:15 编辑

各位老师好,请问层流手术间还需要空气消毒吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-10 10:00 | 显示全部楼层
不需要空气消毒定期更换过滤网,如遇特殊感染者(术前不知)手术后要进行终未处理。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-10 10:25 | 显示全部楼层
不需要空气消毒,根据季节空气质量更换过滤网,定期监测空气细菌菌落数。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-10 10:40 | 显示全部楼层
不需要做空气消毒,但要定期做空气培养
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-10 10:43 | 显示全部楼层
不需要空气消毒。但根据洁净手术部的院感相关规定,进行清洁、监测等
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-10 13:52 | 显示全部楼层
回复 1# hailimai


    不需要,但室内卫生很重要。过滤网初、中、高的都需要定期清洗、消毒和更换的。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-10 13:54 | 显示全部楼层
回复 1# hailimai

序号        项    目        分数
1         保持设备层机房整洁(不得放置与工作无关物品)。        5
2        每日记录各手术间相对湿度、温度参数,发现异常及时跟踪处理。        5
3        每周清洗各机房新风过滤器。        5
4        每周清扫变频控制柜卫生,监测是否有异常情况,各指标灯是否正常。        5
5        每周清洗各机台出风过滤器。        5
6        每周检查冷冻水排放是否有堵塞现象。        5
7        每周层流手术走廊回风口过滤网清洗,每年更换。        5
8        每月清洁机组各功能段卫生。        5
9        每月清洁混合段粗效过滤器        5
10        每月清洁盘管托水管。        5
11        每月清洁机组外表卫生,各风管段卫生。        5
12        每月检查杀菌灯或更换。        5
13        每季清洗风柜冷水盘灰尘,加热盘管灰尘。        5
14        每季清洗中效过滤器。        5
15        每季检查技术夹层。        5
16        粗效过滤器半年更换、中效过滤器一年更换,高效过滤器2-3年更换。        5
17        每年检查高效过滤器。        5
18        每年清洗冷水盘管,清洗脱水管、排风管、洗加热盘管。        5
19        每年一次清洗加湿器,全面清洗机组功能段卫生。        5
20        每年层流手术走廊回风口过滤网更换。        5
21        合计        100
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-10 13:55 | 显示全部楼层
回复 6# ygdq702

    这是我给我们医院设备科制定的考核表
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-10 14:18 | 显示全部楼层
层流空气是单独循环的,有进风口和出风口,经过层层过滤,微生物指标要求很高,层流手术室接诊清洁手术,不需要再消毒了。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-10 14:21 | 显示全部楼层
每月检查杀菌灯或更换。哪里有依据?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-10 14:26 | 显示全部楼层
机组的紫外线灯我们每半年测一次,感觉时间有点长,不知哪里有依据?该多长时间测一次?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-10 15:24 | 显示全部楼层
回复 7# ygdq702

太好了!谢谢老师的无私分享!正在为缺乏这方面的专业知识发愁呢,真是及时雨哦。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |