[讨论] 关于洁净手术部的监测问题

  [复制链接]
发表于 2010-11-1 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 wliqin 于 2010-11-1 17:01 编辑

市卫生监督所来我院进行洁净手术室的空气培养,取5个平皿放在东、西、南、北、中5点,暴露5分钟后送检,合格标准为小于10cfu,不知能否作为空气监测的方法及标准,我院一直是按医院洁净手术部建筑技术规范的要求,进行静态空气净化的监测,按洁净级别放置平皿,暴露30分钟送检。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-1 17:15 | 显示全部楼层
我支持你的做法,你可以把标准的操作拿给市卫生监督所的老师看看,让他们明确目前的新标准。不过,按规矩,这项工作应该由市疾控中心的来做吧?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-1 19:22 | 显示全部楼层
我支持你的做法,洁净手术部的空气监测,应按洁净手术部建筑技术规范的要求,进行静态空气净化的监测,按洁净级别放置平皿数和摆放及时间。他们的不对可拿标准的操作给市卫生监督所的老师看看,进行商榷。目的都是为了工作。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-1 21:12 | 显示全部楼层
回复 1# wliqin
你的做法是对的!但应分手术区与周边区。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-2 11:35 | 显示全部楼层
您市卫生监督所的采样方法是错误的,他们是按普通手术室的采样方法进行采样的。如果采样结果对贵院不利,其采样结果可不认可,并要求按正规采样复查。个人意见,仅供参考,谢谢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-2 14:25 | 显示全部楼层
是的,2次采样都说我们细菌数超标,准备和他们说一下采样方法的问题
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-20 15:07 | 显示全部楼层
同感!看来工作还是要做细些,互相沟通吧,取得各部门的理解和支持
回复

使用道具 举报