[求助] 40W和30W的紫外线灯空气消毒效果哪一个更好

 火... [复制链接]
发表于 2010-10-6 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
求:40W和30W的紫外线灯空气消毒效果哪一个更好?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-10-6 10:33 | 显示全部楼层
回复 1# 爱心妈妈
40W和30W的紫外线灯空气消毒效果谈不上哪一个更好,主要是根据每立方空间1.5W功率计算装灯数。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2120
  • 最近打卡:2025-04-15 07:15:37
发表于 2010-10-6 10:52 | 显示全部楼层
回复 1# 爱心妈妈


   只是单纯根据功率是谈不上哪个好的。要根据面积计算
回复

使用道具 举报

发表于 2010-10-6 11:02 | 显示全部楼层
回复 1# 爱心妈妈

谈不上那个好,但我的使用体会,我会尽可能作30W的。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总奖励:7
  • 最近打卡:2025-01-11 09:50:42
发表于 2010-10-6 13:37 | 显示全部楼层
同意2楼的看法。根据房间体积配置紫外线灯管的数量
回复

使用道具 举报

发表于 2010-10-6 14:34 | 显示全部楼层
使用紫外线进行空气消毒时是根据照射剂量即辐照强度和照射时间儿而定,所以40W和30W的紫外线灯空气消毒效果谈不上哪一个更好,如果其他条件一致40W比30W要省时。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-10-6 14:46 | 显示全部楼层
室内安装紫外线消毒灯(30W紫外灯,在1.0m 处的强度 >70μW/cm2)的数量为平均每m3不少于 1.5W,照射时间不少于30min,所以应该谈不上40W和30W的紫外线灯空气消毒效果哪一个更好,还是要根据使用的空间和时间来看
回复

使用道具 举报

发表于 2010-10-6 15:00 | 显示全部楼层
室内安装紫外线消毒灯(30W紫外灯,在1.0m 处的强度 >70μW/cm2)的数量为平均每m3不少于 1.5W,照射时间不少于30min,所以要根据使用的空间和时间来看
回复

使用道具 举报

发表于 2010-10-6 15:23 | 显示全部楼层
回复 1# 爱心妈妈
同意楼上各位老师的看法,需要根据面积来计算紫外线灯功率,但建议同一家医院最好使用同一种规格的灯管,30W或40W,方便临床使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-10-6 22:06 | 显示全部楼层
使用30W还是40W的,不是根据他们的消毒效果,而是根据你所消毒的空间面积吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-10-6 22:13 | 显示全部楼层
使用30W还是40W的,不是根据他们的消毒效果和方便临床使用,而是根据你所消毒的空间面积计算安装的。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-10-7 09:37 | 显示全部楼层
回复 1# 爱心妈妈


    谈不上那个好,主要是根据每立方空间1.5W功率计算装灯数。但我的使用体会,我会尽可能作30W的。