在不再强调空气常规消毒、加强通风的情况下,应该如何做?

 火... [复制链接]
发表于 2010-9-28 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 zhangfh 于 2010-9-28 16:47 编辑

最近,到新建的ICU病室查房,有建议不再安全紫外线灯管进行空气消毒,改用紫外线循环风消毒机进行消毒,不知可行不。本人曾经做过实验,静态下紫外线灯管消毒与紫外线循环风消毒机消毒对比,紫外线灯消毒效果可靠,请教各位老师,在现在不再强调空气常规消毒、加强通风的情况下,应该如何做?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-28 16:58 | 显示全部楼层
平时开窗通风,终末消毒用流动紫外线车消毒,动态循环风消毒效果也只能达到85%左右。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-28 17:03 | 显示全部楼层
1.保持空气清新,每天应开窗换气2-3次,每次不少于30min。
2.不建议对空气进行常规消毒。自然通风受限时,有人情况下应使用对人体无毒无害,且可连续消毒的方法;无人情况下可选用紫外线照射消毒。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-28 17:12 | 显示全部楼层
1.保持空气清新,每天应开窗换气2-3次,每次不少于30min。
2.不建议对空气进行常规消毒。自然通风受限时,有人情况下应使用对人体无毒无害,且可连续消毒的方法;无人情况下可选用紫外线照射消毒。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-28 17:23 | 显示全部楼层
回复 4# tlfyyczl

哪个规范不建议空气常规消毒了?上面还是要来检查每月空气监测,我们还是要求科室做的,只有在做空气监测前(和有空气传播疾病时)才做空气消毒?新生儿ICU空气监测使用卫生标准是多少?怎样确保达到这个标准?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总奖励:60
  • 最近打卡:2025-04-11 09:24:09
发表于 2010-9-28 17:23 | 显示全部楼层
开窗通风,必须达到有效通风,也就是说,通风时最好形成对流,进行空气置换 ,才能达到效果。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-28 19:34 | 显示全部楼层
关注中,我们医院也要改病房楼了。只是听到有老师讲不用常规紫外线消毒,但是规范还没有见到。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-28 19:34 | 显示全部楼层
应安装紫外线灯,消毒机坏终末消毒咋做?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-28 20:46 | 显示全部楼层
如何保持空气清新?这不是你想做就能做到的。每天早晚都开窗换气1次,每次不少于30min,
有条件就用循环风空气消毒机,但要一直循环使用,不能当普通紫外灯那样一天2次消毒,这是浪费资源,如要保护机器可间断停机休息。更重要的是保持地面、环境少污染,这也是要在病房无感染或适时消毒清洁才能做到,这样也可以减少空气污染
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1485
  • 最近打卡:2025-04-15 06:04:21
发表于 2010-9-29 10:48 | 显示全部楼层
开窗通风,必须达到有效通风,也就是说,通风时最好形成对流,进行空气置换 ,才能达到效果。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-10-5 09:56 | 显示全部楼层
谢谢各位老师,我们现在采取的方法是终末消毒使用紫外线灯,有人的情况下使用动态循环风消毒机消毒
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总奖励:6
  • 最近打卡:2025-04-13 10:28:35
发表于 2010-11-22 16:06 | 显示全部楼层
紫外线循环风空气消毒机中的紫外线灯管是否需要进行强度监测?如何进行?
回复

使用道具 举报