请教洁净手术室初、中、高效过滤器更换时间有没有明确的规定
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-26 15:32 | 显示全部楼层
初效过滤器一般3个月更换一次,中效过滤器6个月更换一次,高效过滤器一年更换一次。具体要根据外部空气质量确定更换时间,如果外部空气质量差的话,可能更换时间会更短。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-26 15:34 | 显示全部楼层
网站上有一位老师发的内容供您参考:

1.做好人员及各种物品在手术室的出入管理。
2.层流手术室不得使用有粉手套。
3.严禁在手术间折叠各种布类敷料或将私人物品和书报等带入手术间。
4.急诊手术要在手术部的最外侧手术间内实施,感染手术要在靠近污物通道的手术间内实施。
5.接台手术设备连续运行,间隔时间要保证足够自净时间。
(2预防感染管理)
6.一切清洁工作,均要在净化系统运行过程中采用湿布擦拭。
7.进入手术间的各种仪器设备,应在进入前安装完毕,擦拭干净。
8.手术结束后应立即清场、擦拭、整理各类物品。
9.术毕清除各种污物,并分类袋内密封,从污物通道运出。
10.每天手术前、后,用消毒液各擦拭1次无影灯、器械车、麻醉桌、手术床、壁柜等各种器材表面及地面。
11.对工作人员穿过的隔离鞋,用毕进行清洁消毒。
12.每周所有设备及地面彻底擦拭消毒、清洁保养1次。
13.每周对粗过滤器、中效过滤器、回风口装置清洗1次。
14.每2周对粗过滤器、中效过滤器、回风网用500 mg/L含氯消毒剂湿拭消毒一次。
15.每月对洁净手术部空气、器材表面进行采样做细菌培养,对温湿度进行检测一次。并将结果登记备案。
16.每6个月将初效、中效过滤器更换1次。每年更换高效过滤网。
〔3监测管理〕
17.手术室感染控制小组每月做空气、手、物表、消毒剂等的监测抽检和监控工作整改小结。
18.空气洁净度监测采用“多点布控采样”检测法。静态法为主,动态法为辅。

评分

参与人数 1 +4 收起 理由
海内知己 + 4 赞同

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-26 16:05 | 显示全部楼层
多谢腊梅老师,此资料也是我非常想要的!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-26 17:20 | 显示全部楼层
多谢腊梅老师,资料对我很有用,已收藏学习
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-26 17:40 | 显示全部楼层
初效过滤器一般3个月更换一次,中效过滤器6个月更换一次,高效过滤器一年更换一次。具体要根据外部空气质量确定更换时间,如果外部空气质量差的话,可能更换时间会更短。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-27 16:10 | 显示全部楼层
回复 2# 456

非常赞同!除了一般的规定外,尚需根据其使用的频度及所在周围的环境空气质量状况来考虑。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-19 09:07 | 显示全部楼层
医院里的洁净手术室由于院内人流量比较大,环境空气质量相对较差,再就是在国内各个城市的空气质量也不是很好。一般情况下建议初效过滤器1个月更换一次,中效过滤器3个月更换一次,高效过滤器半年更换一次。再具体点的话,就要根据外部空气质量确定更换时间,如果外部空气质量差的话,可能更换时间会更短。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-20 13:11 | 显示全部楼层
初效过滤器一般3个月更换一次,中效过滤器6个月更换一次,高效过滤器一年更换一次。具体要根据外部空气质量 ...
tlfyyczl 发表于 2010-9-26 17:40 https://bbs.sific.com.cn/images/common/back.gif



    初效过滤器1个月更换一次,中效过滤器3个月更换一次,高效过滤器半年更换一次,这些工作应该由哪个部门完成?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-20 13:12 | 显示全部楼层
医院里的洁净手术室由于院内人流量比较大,环境空气质量相对较差,再就是在国内各个城市的空气质量也不是很 ...
守望者06 发表于 2011-5-19 09:07 https://bbs.sific.com.cn/images/common/back.gif



    请问老师:初效过滤器1个月更换一次,中效过滤器3个月更换一次,高效过滤器半年更换一次,这些工作应该由哪个部门完成?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-20 14:25 | 显示全部楼层
回复 10# scgyygy

      呵呵,这位同行问的好。对医院用的空气净化设备的过滤器的维护、保养、更换的工作,这要看各医院的具体安排了。如果初始购买时是医院的设备科牵头的话,那就可以由设备科和空气净化设备的厂家联系,由厂家对其按期进行设备的维护、保养、更换;如果医院内的护理部有空气净化设备厂家的联系方式时,也可以由护理部主作任或者护士长对其设备厂家进行督促维护、保养、更换。最重要的一点是,比较正规的厂家都会有定期的维护保养制度的,他们自个就会定期的对医院进行维护,不需要医院来费心操作这块工作。
    希望这个解释能对你有所帮助。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-4 21:27 | 显示全部楼层
多谢腊梅老师,此资料也是我非常想要的!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-15 16:00 | 显示全部楼层
回复 3# 腊梅

谢谢腊梅老师,资料学习啦!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-16 17:47 | 显示全部楼层
谢谢腊梅元老,内容学习啦!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-16 18:08 | 显示全部楼层
看了楼上各位老师的回答,似乎不太一致哦;没看到在那个规范里面有明确规定,个人以为风沙大的地区,初中高更换时间一个月、三个月、半年一次可能更合理一些,只是执行起来恐怕有困难,那些厂家难请的很,我们8月份换过高效过滤网,太监不急皇帝急——望穿秋水等工人
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-3 16:29 | 显示全部楼层
很好的资料,谢谢老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-8 10:34 | 显示全部楼层
各位老师:这句话的出处在哪里,要写报告,要写出处是哪里,找了很多地方没找到。“初效过滤器一般3个月更换一次,中效过滤器6个月更换一次,高效过滤器一年更换一次。”
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-8 10:52 | 显示全部楼层
在湘雅医院的网站上查到是样的:表3  过滤器更换周期

类   别
检 查 内 容
更 换 周 期

新风入口过滤网 网眼是否一半以上已堵 1周清扫1次,多风沙地区周期更短

粗低效过滤器 阻力已超过额定初阻力60Pa,或等于2×设计或运行初阻力 3-6个月,超过标准随时更换
中效过滤器 阻力已超过额定初阻力80Pa,或等于2×设计或运行初阻力 6-12个月,超过标准随时更换
亚高效过滤器 阻力已超过额定初阻力100Pa,或等于2×设计或运行初阻力(低阻亚高效时为3倍) 1年以上,超过标准随时更换
高效过滤器 阻力已超过额定初阻力160Pa,或等于2×设计或运行初阻力 3年以上,超过标准随时更换
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-8 12:55 | 显示全部楼层
规定是规定,实际操作,核算成本很多做不到。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-8 12:57 | 显示全部楼层
jully7610 发表于 2012-3-8 10:52 static/image/common/back.gif
在湘雅医院的网站上查到是样的:表3  过滤器更换周期

类   别

阻力超过额定初阻力,再解释下,让大家都明白些。