[求助] 新建各专科ICU怎么安装洗手池?

  [复制链接]
发表于 2010-9-20 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院创等级医院,新建各专科ICU怎么安装洗手池?有层楼隔了一间治疗室,又在治疗室安装了洗手池,外边是处置间,又安装了洗手池,可以吗?是否多余?而每两个床安装一个洗手池倒是没执行。方案我没参加制定。另外就是空气消毒机,厂家说是ICU 不可以用移动式消毒机,是这样吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-20 17:51 | 显示全部楼层
我们医院是新建的ICU,治疗室内的洗手池没装,治疗室的清洁有专用的桶,处置间安装洗手池了,我们认为处置间是必须的,空气消毒机以前我们用的就是移动式的,效果挺好的,厂家说不能应用的道理是什么呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-20 18:39 | 显示全部楼层
每两个至三个床位要安装一个非手触式的水龙头,这是规范里规定。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-21 08:01 | 显示全部楼层
治疗室最好是不要安装洗手池,太湿润容易造成细菌滋生,在病床那里一定要安装洗手池,方便医护人员洗手,要不然他们会以不方便为借口而不洗手,虽然规范是每两张床必须安装一个,但是如果条件不允许,也可以不这么做,反正在角落里,每十张床安一个嘛。
另外空气消毒机,就用挂机式的多方便,移动式的可以用于临时消毒,长期的还是挂式的好,又方便又省事儿。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-21 08:15 | 显示全部楼层
我们ICU八张床只有一个洗手池哦,治疗室没安,
空气消毒机也是挂式的
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-21 08:20 | 显示全部楼层
每两张床按一个洗手池是指必须在两种那个床之间安装,还是比如ICU共有10张床,只要安装5个洗手池即可,在哪安装都可以。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-21 08:35 | 显示全部楼层
回复 6# lisa天使


    有ICU不可以安装移动式空气消毒机的规定麽?
回复

使用道具 举报