[求助] 层流手术室的空气监测

  [复制链接]
发表于 2010-9-20 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我是2008年调至这个科室的,没有经过专门的培训,对许多问题还是不懂,在网上杳也查不到了因为是最基础的东西,我在这里发贴也是很无懒。CFU这个是代表细菌菌落总数的对不,那我就要问了,层流间的培养皿上(根据空间大小布几个点)只发现一个点上有一个菌落,请问怎样报告示
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-20 11:21 | 显示全部楼层
卫生部《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333-2002)中洁净手术室等级标准。层流手术室的空气监测:
100级手术区布点5个,周边区8个点,放置30分钟。
1000级手术区布点3个,周边区6个点,放置30分钟。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-20 11:45 | 显示全部楼层
根据《医院洁净手术部建筑技术规范》,求的是沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度。即将各培养皿上的细菌菌落数加起来,再除于培养皿数,就得出沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度。谢谢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-20 17:01 | 显示全部楼层
回复 3# yhy8562243


    我们手术室是1000级放置9个点,有一点上培养皿有一个菌落,按你的意思就是把1个菌落除9得到的平均数,就是这间空气菌落数了,对不。谢谢你啊。有空多多指导我啊!