找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

02-17 16:11
02-17 16:10
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 2009|回复: 3

[原创] 关于洁净手术部用房主要技术指标多久需要监测一次?

    [复制链接]
发表于 2010-9-9 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师,我院洁净手术室已使用多年,每月细菌采样合格,设备科负责定期保养,没有定期做洁净手术部用房主要技术指标监测,请问老师,有没有具体规范要求定期做洁净手术部用房主要技术指标监测?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-9 10:45 | 显示全部楼层
主要技术指标我们是半年监测一次。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-9 11:11 | 显示全部楼层
半年一次,请问老师有规范要求吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-9 15:11 | 显示全部楼层
回复 1# 小鹿

北京市地方标准《医院洁净手术部污染控制规范》
6.4  年检
6.4.1 年检实行静态检测,1-2年1次,应测项目为截面风速、换气次数、洁净度、沉降菌细菌菌落总数、静压差、新风量。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则