供应室的图真得很小,考我们的眼力噢,整个供应室的设计在区域流程不是很合理,工作人员进入去污区绕道较远。整个图分析有如下的不足:
1.去污区没有人员出入的缓冲间,内设卫生间不符合医院感染管理原则;而且面积偏小;
2.洗车与放车的面积比例偏大,可根据车的体积和数量确定,必要时做些调整;
3.器械包装区与工作人员的用房走廊相通,不利于包装区清洁质量控制,与现在消毒供应室建设的理念有相比会滞后,因为从消毒供应专业发展趋势来看, 以后更加关注器械包装质量,对包装区的清洁质量要求会更高,建议此区有“物理屏障 ”相隔;
4.所有人员进入供应室首先经过男女更衣室,如参观的人,医院的其它工作人员进出十分不便,建议修改;
5.设置3个卫生间有些偏多,个人认为没有必要;
6.各区分布显得不规整,工作区域面积有些浪费,建议优化。
由于不了解整个大楼的外部出口通道情况,我根据设计图,做了一个初步的修改,将整个区域布局做了重新的调整,画了一张草图.工作人员进入供应室后,可以方便的进入不同的工作区域。但区域内的细节我未做详细的标注,如洗手池的设置、会议室与什物仓的位置调整一下,工作区与辅助区分类更清楚、各区的洁具间等。细节部分及面积比例可以根据准确的面积数据做相应调整。
[ 本帖最后由 风玲 于 2008-1-16 09:06 编辑 ] |