[求助] 没有净化的打包区换气次数能达到标准要求吗

  [复制链接]
发表于 2010-8-3 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 zhangfh 于 2010-8-4 08:52 编辑

各位老师:请教若打包区和无菌物品存放区的空气压力、温湿度、换气次数都达到要求,目前空气净化装置安装在无菌物品存放间,未设置在打包区,那对打包区空气又影响吗?没有净化的打包区换气次数能达到标准要求吗
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-4 09:01 | 显示全部楼层
回复 1# 消毒彭飞


    不要忽视打包区的空气哦,其实打包区的空气要求应该要比无菌物品存放区的严格。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-4 11:45 | 显示全部楼层
我也是这样认为的,所以包装区在医院有条件的情况下也应设置空气净化装置
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-4 20:23 | 显示全部楼层
若医院只投入一个区域放净化装置,是不是首选包装间
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-4 22:28 | 显示全部楼层
回复 4# 消毒彭飞

WS310的三个标准,基本上所有的规范按规定,标准内容是根据我国国家标准、行业标准、国际标准、先进国家标准等。对于建筑标准,基本精神来自于英国HBN13 CSSD建筑规范。有关空气净化的规定可参考2.44及3.19两项的有关说明。
从这条可以了解IAP(检查打包间)对空气质量的要求最高;换气次数最多、空气压力相对高、温度、湿度与空气净化等。同样地,反映在WS310.1管理标准中,也是相同的情况。因此如果CSSD三区仅有装置空气净化系统,则首选在IAP。
HBN13 翻译内容请查连接;http://www.steriq.cn/News.asp?ID=5
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-4 22:45 | 显示全部楼层
回复 5# 欢乐天空


    非常感谢蒋老师!我再详读一下有关资料