找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

04-09 21:27
04-09 21:26
系统消息:qzygbln已经连续答对100道难题,逆天学霸谁与争锋?!#每日答题#
04-06 23:38
03-21 08:09
03-06 08:48
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 3569|回复: 18

关于紫外线灯开关控制的烦恼

 火... [复制链接]
  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1946
  • 最近打卡:2025-04-18 13:23:13
发表于 2010-7-21 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 zhangfh 于 2010-8-7 13:58 编辑

有一个关于紫外线灯的问题想请教各位老师。
紫外线灯和日光照明灯的开关在一个控制面板上,为了防止家属误开紫外线灯的开关,我们除了反复给病人及家属宣教、加强夜间巡视以外,还在开关上贴了醒目的标示,可毕竟家属更换频繁,难免会出现误开紫外线灯。家属答曰“灯光柔和,还以为是专为夜间使用的彩灯呢”。真是无奈!
有什么好办法可以杜绝此类事件。先谢了。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-21 10:43 | 显示全部楼层
回复 1# 禅静思语

1、病房内装紫外线灯的目的?
2、使用有盖的开关面板。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-21 10:48 | 显示全部楼层
普通病房不需装紫外线灯。
假如装不能在一个控制面板上。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-21 10:48 | 显示全部楼层
病区我们不安装紫外线灯管,近期根据多次培训,病区的空气消毒主要采用开窗通风,有人的情况下不适宜用紫外线消毒!
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1946
  • 最近打卡:2025-04-18 13:23:13
 楼主| 发表于 2010-7-21 10:50 | 显示全部楼层
回复 2# 风雨同舟

去年新装修病房时才安装的,当时我还未干院感。若使用有盖的开关面板,那么日光灯的开关也被控制了。
能否将紫外线灯掐掉呀?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-21 10:57 | 显示全部楼层
不装在一个控制面板上,在贴上警示语句。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1946
  • 最近打卡:2025-04-18 13:23:13
 楼主| 发表于 2010-7-21 10:57 | 显示全部楼层
36间病房,36个固定紫外线灯管,而且去年新装上的。更换开关面板,还是停用紫外线灯?郁闷!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-21 11:08 | 显示全部楼层
回复 5# 禅静思语

与其把紫外线灯的电源断掉,那还不如换一根普通灯管上去。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-21 11:26 | 显示全部楼层
病区的空气消毒主要采用开窗通风,有人的情况下不适宜用紫外线消毒!
应直接将紫外线灯管卸掉。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-21 11:33 | 显示全部楼层
回复 7# 禅静思语
建议:1、普通病房不需要安装紫外线灯,加强通风就应该可以了;
        2、在病区里备一个移动式紫外线灯,需要进行终末消毒时或需要时使用。
        3、如果一定要安装紫外线灯,那开关应该单独设置,有警示标识,并加盖(有明显的区别),不得与普通照明灯同一个面板。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总奖励:321
  • 最近打卡:2024-07-30 10:30:00
发表于 2010-7-21 17:53 | 显示全部楼层
回复  禅静思语
建议:1、普通病房不需要安装紫外线灯,加强通风就应该可以了;
        2、在病区里备一 ...
水墨画 发表于 2010-7-21 11:33 https://bbs.sific.com.cn/images/common/back.gif



  赞同水墨画老师的意见和风雨同舟老师的意见。如果嫌都换成日光灯太亮的话(一个控制板),可以直接将紫外线灯管卸掉算了。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1512
  • 最近打卡:2025-04-19 06:31:42
发表于 2010-7-22 09:45 | 显示全部楼层
为什么病房内要安装紫外线灯管?根本没有必要。浪费资源。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-22 09:55 | 显示全部楼层
我也认为应该把房间里的紫外线灯管换成日光灯管,再每一个病区备一个移动式紫外线消毒机,一来不会对患者及住院家属造成不必要的伤害,二来也方便进行床单位的终末消毒。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-22 10:01 | 显示全部楼层
换开关的话也可以换成一个定时开关(和普通开关不一样),就象电扇的定时开关一样,再贴警示标识
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-22 10:07 | 显示全部楼层
回复 1# 禅静思语


    当然是停用紫外线灯啊,新的规范病房只要通风良好,按时通风换气就行了,特殊情况可使用流动紫外线消毒
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1946
  • 最近打卡:2025-04-18 13:23:13
 楼主| 发表于 2010-7-22 10:32 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的指点和回复。
只是病房新装的紫外线灯管与我院以前使用的灯管型号不一样,比紫外线灯车上使用的灯管长、粗,如果全部不用,那只有长期库存了。不过比起对病人安全来说,确实应该停用,再一次感谢大家。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-7 12:07 | 显示全部楼层
我院过去也向贵院一样将紫外线灯和日光照明灯的开关在一个控制面板上,后来我科向设备科提出了意见,为此他们做了改进,从紫外线灯管处垂直向下接了根线,线的末端按了一个开关,一般情况下病人不会开这个开关,只有护士开,而且这个开关还是定时的。不知这个方法是否对贵院有用?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-7 10:56 | 显示全部楼层
回复 1# 禅静思语

楼主说的比较对,由于患者的变换比较频繁,难免会有疏漏。出现这种问题的话,可以从根本上解决,方法一,把所有的紫外丝灯可以单走一个线路,在不用时可以把所有的紫外线灯的线路进行关闭,用时统一接通;方法二,把所有的紫外线灯开关和正常的照明电开关分开,虽然工程比较大一点,但是可以一劳永逸。再就是向院内提建议,在进行建设时,一定要实地考虑。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1946
  • 最近打卡:2025-04-18 13:23:13
 楼主| 发表于 2011-6-7 15:15 | 显示全部楼层
回复 19# 守望者06

谢谢您的关注。我们目前已卸掉了病房所有的紫外线灯管,采取开窗通风消毒。各病区配备了循环风消毒剂机,必要时消毒。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表