找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

01-06 15:55
系统消息:约书亚03表现突出,被小小牧童任命为[手卫生]版块志愿者,可喜可贺!
01-06 11:37
01-03 17:36
01-03 09:00
01-02 17:30
01-02 11:15
查看: 3110|回复: 14

[求助] 供应室空气流向

 火... [复制链接]
发表于 2010-7-15 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我们医院供应室是改建的,没有通风设施,规范要求的空气流向只给了大概念,“去污区相对负压”是不是在去污区的窗户上按装一个向外排气的排气扇?检查包装及灭菌区正压得按装一个向内进气的排气扇?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-15 11:31 | 显示全部楼层
空气流向由洁到污;去污区保持相对负压,检查、包装及灭菌区保持相对正压。重点是布局是否合理、流程是否正确,决不能有逆向和交叉。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-15 21:58 | 显示全部楼层
正压和负压都是靠独立的空调净化系统来来达到的,同时还可控制温度和湿度!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-16 08:37 | 显示全部楼层
回复 3# jianfeng917
因为是改建的,没有空调系统,各区只有单面窗户,不通风,不过各区装了独立的空调。按规范不符合要求。有专家建议在检查包装区的窗户上装一个进风的排气扇。不过没说去污区,所以心里没底,希望得到大家的帮助!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-18 17:47 | 显示全部楼层
排气扇的风量无法构成压力阶梯,普通房间的气密性也不能保证去污区的负压环境。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-19 08:49 | 显示全部楼层
求助各位前辈,因为是改建的,只能是相对合理,到底这个排气扇用不用装?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-19 08:51 | 显示全部楼层
上级检查过后医院要有整改措施的落实,急需知道!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-19 08:55 | 显示全部楼层
装和不装与空气流向没有关系,也就说不上合理与否,不过如果去污区装了倒是能够加强换气,可一般排气扇的不用时密闭性要考虑吧
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-19 09:19 | 显示全部楼层
空气流动产生压差,一般在层流装置下才能完成。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-19 12:13 | 显示全部楼层



    层流可以有效控制压差,但是压差并不是必须层流。供应室的洁净空调称不上层流只能是乱流。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-19 12:29 | 显示全部楼层
回复 1# wney
原则就是:检查包装及灭菌区的空气流向去污区,而不能是去污区的空气流向检查包装及灭菌区。至于怎么安装,参照这个原则,不逆向就可以了。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-19 13:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 a2233007 于 2010-7-19 13:59 编辑

我们消毒供应中心也是老房子改造,没有洁净系统,各区有实际屏障,设独立空调和空气消毒机,不知道是否符合要求?切望指导!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-19 17:55 | 显示全部楼层
请问穿刺针内腔在清洗时除用高压水枪、气枪外,还有别的办法吗?水枪、气枪清洗效果不好。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-19 17:58 | 显示全部楼层
原则就是:检查包装及灭菌区的空气流向去污区,而不能是去污区的空气流向检查包装及灭菌区。至于怎么安装,参照这个原则,不逆向就可以了。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-19 23:07 | 显示全部楼层
正压和负压都是靠独立的空调净化系统来来达到的,同时还可控制温度和湿度!
jianfeng917 发表于 2010-7-15 21:58

此点有疑问,WS310.1中所说的是”相对”概念,如按独立空调的说法,则相对的参数为何??如何对比??
如果是两个独立的空调系统,是否包装间的空调多点,而去污间少点呢??
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表