 火... [复制链接]
发表于 2010-7-15 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院手术室空气洁净级别是30万级,根据《洁净手术部综合指标》的要求,细菌最大平均浓度为175个/m3以下;2002年的《消毒技术规范》的规定是一类环境为层流手术室,空气的标准是10cfu/m3以下。工作中应如何执行?

评分

参与人数 1金币 +4 收起 理由
茶韵幽香 + 4 勤于思考,鼓励一下!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-15 09:27 | 显示全部楼层
回复 1# 潘献红
请问您院手术室的级别只有30万级吗?是哪家公司做的?
如果说两个标准不一样,您看一下他们的单位是否一样?
洁净手术室的空气培养菌落标准不是cfu/m3a啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-15 10:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 茶韵幽香 于 2010-7-15 10:39 编辑

回复 1# 潘献红


    关于洁净手术部监测问题,您还可以用搜索功能,论坛中已有不少的讨论、课件等,相信对您会有很大的帮助。正如缭绕老师所言,贵院洁净手术部难道就只有30万级别吗?我院是百级、千级和万级,各种手术用房是10万级。我们是用《医院洁净手术部建筑技术规范》上的标准换算的,给您我院的标准作为参考。 Doc3.doc (244 KB, 下载次数: 247)
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-15 10:15 | 显示全部楼层
监测洁净度有两种方法一种是浮游发,一种是沉降法。一般医院用的是沉降法,30万级的够不上洁净手术室,只能算是准洁净手术室沉降法5个/30min.¢90皿,浮游法175个/m3。换算成cfu是131cfu/m3

评分

参与人数 1 +6 金币 +10 收起 理由
茶韵幽香 + 6 + 10 非常正确

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-15 10:31 | 显示全部楼层
回复 5# 贤惠

     我院手术室都是百级、千级和万级,其他辅助用房都是十万级,所以没注意30万级的情况。
   刚才又仔细的看了《医院洁净手术部建筑技术规范》,发现您说的挺正确的,那么30万级是可以按照130cfu/m3来监测。谢谢您提供的回复!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-15 10:41 | 显示全部楼层
回复 1# 潘献红


    根据《洁净手术部综合指标》的要求,细菌最大平均浓度为175个/m3以下,是采用的浮游法测定的;2002年的《消毒技术规范》的规定是一类环境为层流手术室,空气的标准是10cfu/m3以下,是用沉降法测定的。测定的时间也不一样。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-15 11:01 | 显示全部楼层
洁净手术部执行标准,我们是按发布年度最近的执行,即执行《医院洁净手术部建筑技术规范》的标准,这到那都说的出,能立住脚的。《医院洁净手术部建筑技术规范》它将洁净级别进行了分类,比较细。我觉得按这个执行不会有争议。2002年的《消毒技术规范》内的标准是用的GB15982-1995《医院消毒卫生标准》,而GB50333—2002《医院洁净手术部建筑技术规范》的标准是2004年6月发布的。

评分

参与人数 1 +2 金币 +4 收起 理由
茶韵幽香 + 2 + 4 赞同

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-15 17:30 | 显示全部楼层
回复 3# 茶韵幽香
请问老师您医院是执行的什么标准啊
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-15 17:33 | 显示全部楼层
回复 8# 无忧


   我在3楼传的资料就是按《医院洁净手术部建筑技术规范》上的标准!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-16 10:58 | 显示全部楼层
回复 9# 茶韵幽香

谢谢老师在百忙中给我回应
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-16 15:00 | 显示全部楼层
资料下载看了,很详细和明了,版主的工作做得很细呀!谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-19 15:28 | 显示全部楼层
请问贤惠老师,沉降法的细菌数(个/皿)怎样换算成CFU?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-19 17:45 | 显示全部楼层
回复 12# 色彩

根据公式50000N/AT,放置30分钟换算下来系数约为26.,所以用平皿平均菌落数*26便可,如5*26=130cfu/m3
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-20 14:57 | 显示全部楼层
学习了各位老师的回答,终于彻底明白。谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-23 16:21 | 显示全部楼层
5分钟监测时间:157*N(菌落均数)
30分钟监测时间:157/6*N(菌落均数)

评分

参与人数 1金币 +4 收起 理由
茶韵幽香 + 4 说得对

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-27 08:39 | 显示全部楼层
谢谢了  下载了  不错
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-5 08:58 | 显示全部楼层
我院是以基础护理书规定的层流手术室属于一类环境,按标准时小于并等于10个cfu/m3
回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-7 17:33 | 显示全部楼层
正在为洁净手术室辅助用房如何设点烦恼,从茶韵幽香老师的资料里找到了答案,非常感谢,还想问一下II级体外循环如何布点?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-11 15:59 | 显示全部楼层
十万级沉降法的细菌数(个/皿)换算成CFU,4*26=104cfu/m3对吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-12 19:21 | 显示全部楼层
向各位老师学习了。
据公式50000N/AT,放置30分钟换算下来系数约为26.,所以用平皿平均菌落数*26便可,如5*26=130cfu/m3