各位老师好,我们正在改建消毒供应室,现正在铺设网线,请大家给我出出主意,看看各个区域的设备电脑端口都需要连到哪里的电脑啊?为将来上追溯系统做好基础工作啊
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-13 21:23 | 显示全部楼层
计算机信息管理系统(需提前将信息点设计进去,一般情况需将污物接收入口,无菌发放出口,一次性物品仓库,护士长办公室;器械打包,辅料打包,灭菌器,清洗机等包括在内.)
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-13 21:43 | 显示全部楼层
每个区域都放接口,这样费用不大,以后不知道会增加什么功能需要,多点没错。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-13 23:18 | 显示全部楼层
同意 三楼的意见。我院供应室当初建的时候,每个房间都布了接口,工作 区多达4-5个,上条码都够了
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-13 23:28 | 显示全部楼层
我认为供应室应设置4个电话端口:
污物接收(用于和临床清点核对器械)
无菌发放(用于器械配送)
护士长办公室(日常办公)
值班室(日常办公)
应该设置8个网线端口
污物接受(回收登记)
无菌发放(发放登记)
机械清洗(清洗记录)可考虑点对点无线工作站
器械包装(器械纪律)
辅料包装(辅料记录)
灭菌(灭菌记录)可考虑点对点无线工作站
一次性物品仓库(库存记录)
办公室(日常办公及管理)
此外如果设备支持LAN接入  应在灭菌器和清洗剂位置设置网线端口

现在WIFI无线网络技术已经很完善,使用无线网络就可以很方便的解决这个问题,最近在做整体追溯方案的时候都是设计了无线网络。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-14 06:30 | 显示全部楼层
回复 3# zzxgxj


可能我没有表述明白,我的意思是:各个区域的端口线怎么连接,比如:污染区的清洗消毒机、超声清洗机等的电脑端口,是连接到污染区的电脑还是清洁区的电脑?高压蒸汽灭菌器、等离子灭菌器的端口连接到清洁区还是无菌发放区?是不是同时还要集中到护士长办公室以便于管理呢?谢谢大家!!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-14 06:33 | 显示全部楼层
回复 5# pigstar


    端口好设,但线路怎么走啊?都需要怎么连接啊?俺不专业,请多指点
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-14 10:49 | 显示全部楼层
你们医院选了那家追随系统软件的设备供应商,就由那家公司来设端口,走线,和连接。但是清洗灭菌等设备的供应商必须开放设备端口,否则无法读取数据!这点必须事先沟通好!!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-14 21:56 | 显示全部楼层
回复 8# jianfeng917
谢谢啊,但还没上追溯系统呢
只是想早做好准备
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-14 22:38 | 显示全部楼层
整个CSSD应该是一个系统的, 做CSSD局域网,各终端和位于办公室的服务器组成星型拓扑结构。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-15 06:10 | 显示全部楼层
回复 10# pigstar


    哦,谢谢啊,好专业哦
回复