[求助] 谁有ICU气流管理上送下回的具体参考依据?

 火.. [复制链接]
发表于 2010-7-7 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
在新建ICU图纸设计中,对气流提出上送下回的概念,设计方要求给出文字的依据。有那位老师有这方面的资料啊?急需。
还有就是ICU目前不主张做层流的依据是什么啊?
如果仅作上送下回,那没是不是新风口还是需要一级和(或)二级过滤呢?
对气流的管理感念很不清楚,刚看到胡杨老师发的关于WHO自然通风指南2009的资料,全是英文,慢慢啃也要好几个月甚至一年啊,130多页。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-7 17:31 | 显示全部楼层
回复 1# 毛豆豆
气流上送下回我在美国2007年发布的《隔离指南》上有看到,你可以找找哦;
ICU不主张层流的依据,何不来个举证倒置?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-7 17:45 | 显示全部楼层
回复 2# 楚楚



  可是这些设计方总是某大医院如何如何,我说医院感染自09年开始走向规范的道路,而且对气流的管理国内也刚刚开始认识,开始学习,我们建一个基建项目那是几十年的事情,不能走回头路啊,只能往前多看几年啊!原来的设计方是做净化的,一听我说不做层流了,开始有些找我毛病。请您多多支招啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-17 14:39 | 显示全部楼层
回复 3# 毛豆豆
在这里也许你能找着https://bbs.sific.com.cn/vi ... =9842&highlight=ICU点什么哦
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-17 15:17 | 显示全部楼层
回复 4# 桃子妖妖


    ICU不做净化已经定了,医院从成本的角度考虑了。
   但现在拟在儿科建NICU,关于NICU您有什么好的建议吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-17 15:19 | 显示全部楼层
回复 5# 毛豆豆
用“NICU”在论坛搜索,有很多专家建议呢
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-17 15:38 | 显示全部楼层
看过了,就是没有关于NICU是不是有必要建立净化系统的相关讨论贴。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-19 22:48 | 显示全部楼层
我院领导要我们提供国家不要求ICU必须做洁净的依据,哪里能查到呀?