找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4229|回复: 11

[求助] 我院ICU改造图,请提意见

 火.. [复制链接]
发表于 2010-6-30 02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 苦乐 于 2010-7-7 15:38 编辑

DSC03169.JPG DSC03164.JPG DSC03168.JPG 我院ICU改造图,请各位专家老师提修改意见,急盼~谢谢
1、我们医院是三级乙等医院,开放床位500张
2、ICU是在原来教室的基础上进行改建,离手术室和主楼有些距离(客观条件限制,领导决策)是三楼加层,横向只有通过工作人员通道与检验科相连,纵向二楼是消化内科,一楼是放射科,介入科。北边通过天桥与眼科相连。
3、这图纸是总务科和ICU主任提供的,基本辅助用房不全,隔离监护病房面积20cm2,其他监护病房15平方米,以隔帘隔断,每个单间病房配备1套洗手设施和手消毒设施,监护区两床至少配一套。
4、基本分为清洁区和污染区,图三是我在上面哪上面改的,设了个汚洗间、和清洗间。
5、昨天晚上比较急,就没有把文字说明的部分上传。请大家提修改意见。
6、隔离患者和普通患者都走病人通道。
    我们做的是普通ICU,不做洁净。这图很不满意,但是我要让它更合理,只能压缩医疗用房,按照8张床计算,把基本辅助用房做全。今天拿标准去找领导。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-30 08:21 | 显示全部楼层
医生的通道跟病人一个通道吗?还是从更衣室那边进来?
病房里的洗手槽有几个呢?设在哪里?
这些病房都是中间有实际屏障的吗?他们的使用面积是多少?
清洁库房是敞开的?没有门吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-30 11:22 | 显示全部楼层
隔离患者走哪个门?有缓冲吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-30 12:55 | 显示全部楼层
回复 1# 苦乐

请问贵院的规模?等级、床位数
该ICU是新建还是改建?
总占地面积是多少?(图上标的数值不是太清楚)
设有探视外廊吗?
如果是改建,ICU周边有哪些设置?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-30 13:08 | 显示全部楼层


先谈点儿个人意见:
1、区域设置不足,没有辅助区
2、工作人员更衣室门不应开在监护区
3、无菌物品存放间、清洁库房内的物品需经过监护区送入房间存放,清洁库房开放式?
4、隔离间尽量设在病人入口附近
5、无呼吸机等设备用后处置及存放的房间
6、没有卫生间,病人的排泄物如何处置
7、卫生洁具在哪处理和存放
8、这种设计存在交叉污染的隐患,尤其对工作人员不利
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-7 15:40 | 显示全部楼层
回复 1# 苦乐

谢谢各位老师的指导,这是我们最后修改的图纸,请老师们继续审核,谢谢

DSC03167.JPG
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-11 01:16 | 显示全部楼层
回复 6# 苦乐

苦乐老师,根据贵院设计方案进行了部分修改,共8张床,其中单间(隔离床)2个,将监护区和辅助区明确分开,实现人流物流分开,洁物污物分开。
比例可能不合适,手绘图,供参考。
ICU改建平面草图.JPG

评分

参与人数 1金币 +9 收起 理由
老朽 + 9 送人玫瑰手留余香

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-11 07:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 苦乐 于 2010-7-11 07:24 编辑

回复 7# xiaolongnv


    真的很感谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-28 11:23 | 显示全部楼层
很全面、很具体!
谢谢老师!借鉴了~~
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-29 22:02 | 显示全部楼层
看到这张改造图感觉很爽,布局满足工作需要工作流也很顺。收藏了,将来我们新建的时候可以借鉴。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-8 11:25 | 显示全部楼层
谢谢老师,学习了`````````
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-8 14:36 | 显示全部楼层
我们基层医院很多布局不合理,空间小。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表