马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
|
×
本帖最后由 苦乐 于 2010-7-7 15:38 编辑
我院ICU改造图,请各位专家老师提修改意见,急盼~谢谢
1、我们医院是三级乙等医院,开放床位500张
2、ICU是在原来教室的基础上进行改建,离手术室和主楼有些距离(客观条件限制,领导决策)是三楼加层,横向只有通过工作人员通道与检验科相连,纵向二楼是消化内科,一楼是放射科,介入科。北边通过天桥与眼科相连。
3、这图纸是总务科和ICU主任提供的,基本辅助用房不全,隔离监护病房面积20cm2,其他监护病房15平方米,以隔帘隔断,每个单间病房配备1套洗手设施和手消毒设施,监护区两床至少配一套。
4、基本分为清洁区和污染区,图三是我在上面哪上面改的,设了个汚洗间、和清洗间。
5、昨天晚上比较急,就没有把文字说明的部分上传。请大家提修改意见。
6、隔离患者和普通患者都走病人通道。
我们做的是普通ICU,不做洁净。这图很不满意,但是我要让它更合理,只能压缩医疗用房,按照8张床计算,把基本辅助用房做全。今天拿标准去找领导。 |