[讨论] 层流的病房以及层流手术室的空气监测采样到底应该怎样来?

[复制链接]
  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2033
  • 最近打卡:2025-04-04 06:28:16
发表于 2007-12-9 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
;ghiolghuig
层流的病房以及层流手术室的空气监测采样到底应该怎样来?
在医院没有专用采样器的情况下,到底应该怎样采样?还是用传统的沉降法吗?采样平皿也是传统布局吗??这一直是手术室护长和层流病房护长一直来向我们请教,但我们也没有明确答复的问题,请各位大虾指点!!
:favav :gdfsd
回复

使用道具 举报

发表于 2007-12-9 22:04 | 显示全部楼层
这个问题,也困惑过我们,有两个标准可以参考.一个是GB 50333-2002; 一个就是<消毒技术规范>.如果从医院感染的手术室空气质量要求来讲,采样5分钟,标准按I类判断,这是合格率不是很高.我们做过一些医院并没有达到要求.采用的是沉降法,3个/5个皿.

用GB50333来按医院建筑要求,可以用沉降法也可以用撞击法,后者的仪器费就比较昂贵,一般医院不可能添置,要求的检验项目也比较多,我们新近为了开展监测购置了这些仪器,光仪器费就不便宜呀.沉降法对医院来说相对简单点,百级\万级要求不同,布点数也不同,还要求设置对照,比较复杂,但系统的准确性估计更高.你可以仔细看一下标准,上面很详细.细菌总数的计算,标准也不同于<消>.

请教过北京\武汉的专家,这两种方法他们也都有采用.个人认为后者更好一些,监测的误差可以相对较小.
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2033
  • 最近打卡:2025-04-04 06:28:16
 楼主| 发表于 2007-12-10 13:12 | 显示全部楼层

谢谢麦斑竹!

我也知道这2种方法,并且在目前医院没有买入新仪器的情况下,用的是第一种方法。
但建议专家们还是在制定新规范时能考虑到,以指导医院具体工作。否则标准不清,又如何去监测别人呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2007-12-10 18:51 | 显示全部楼层
北京新出台了地方标准,主要用于动态监测,大家可以看看:victory:
回复

使用道具 举报

发表于 2007-12-10 18:53 | 显示全部楼层
其实无论GB 50333-2002还是<消毒技术规范>标准都很清楚,只是静态检测意有多大呢:(
回复

使用道具 举报

发表于 2007-12-10 18:54 | 显示全部楼层
卫生部可能也有新规范近期出台,期待:$
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2033
  • 最近打卡:2025-04-04 06:28:16
 楼主| 发表于 2007-12-10 19:28 | 显示全部楼层

回复 #4 一休 的帖子

北京的新标准网上有吗?没有麻烦你传下啦!先谢谢了!:handshake
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则