请教各位,CSSD内需要压差,温度,湿度等的要求,设一组空调净化机组是否合适?我认为一组即可,但他们提出去污区,检查包装及灭菌区,及无菌物品存放区均需设空调净化机组是否有必要?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-11 08:31 | 显示全部楼层
回复 1# jianfeng917

我们医院是在供应室的室外设立了空调机组,一眼望去就可以看到,还成天坏!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-6-11 18:19 | 显示全部楼层
回复2#缭管:你们是设了3个空调机组吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-11 22:55 | 显示全部楼层
回复 3# jianfeng917
这个我也不太懂,因为供应室的打包和无菌室是用层流的,这个机组是与手术室、ICU共用的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-6-12 08:11 | 显示全部楼层
回复缭管:估计需要3个,由于各区温度,压差不同,一套机组无法实现3个区域不同的温度,压差控制。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-12 08:18 | 显示全部楼层
供应室设空调机组是必须的的吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-17 13:12 | 显示全部楼层
回复lisa:设空调净化机组可以控制各区的压差,温度和湿度!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-18 17:35 | 显示全部楼层
如果做乱流净化机组,供应室工作区需要2台冷热源机组+2套组合式洁净空调机组。因为乱流净化机组是将主力过的空气送入对应区域,检查包装区和无菌存放区采用一台机组,要求可以四季供冷,以平衡灭菌器的散热(国产设备散热量很大),去污区采用另外一组冷热源+洁净空调机组,生活区采用普通民用空调即可。
各区压差通过进入该区域的送、排、回风的风量调节阀来控制。

之前大概做了10多家医院CSSD乱流净化机组的工程试验,初装机效果较好,但是使用故障率,维护成本均比较高。

现在的新的解决方案是机械控压循环风系统+氟冷空调+湿度控制系统,成本较轮流净化空调低50%左右,维护周期和使用成本及故障率都比较低。