找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

04-09 21:27
04-09 21:26
系统消息:qzygbln已经连续答对100道难题,逆天学霸谁与争锋?!#每日答题#
04-06 23:38
03-21 08:09
03-06 08:48
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 1909|回复: 6

请教:层流设备的高效层\中效层是否一定要按照规定的时间更换?

 火.. [复制链接]
发表于 2010-6-7 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问;按照规定洁净层流设备的高效层\中效层应按时更换,但这两项的费用很贵,有什么办法能延长使用,推迟更换呢?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总奖励:106
  • 最近打卡:2025-04-16 14:13:37
发表于 2010-6-8 08:24 | 显示全部楼层
回复 1# 风清云淡
一般使用第一年后可以监测后免费更换,其后每月监测空气,每年全面监测一次,若不合格应更换.
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-8 08:43 | 显示全部楼层
那也很贵呀,尤其像我们这样空气质量差的地方,维护很麻烦!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-8 09:11 | 显示全部楼层
回复 2# 缭绕

每年全面监测一次由谁做?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总奖励:106
  • 最近打卡:2025-04-16 14:13:37
发表于 2010-6-8 09:12 | 显示全部楼层
回复 4# zhangfh

我们请疾控做.
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-8 16:58 | 显示全部楼层
回复 1# 风清云淡

要想延长高效过滤器的使用期限,首先初中效过滤器的阻隔过滤性能要好,设备管理人员日常要加强对其的使用维护和更换;其次手术间内尽量使用产尘少的手术敷单和盖巾,平时定期做好清洁除尘.当然最后是否需要更换,还应参照每年室内的净化设备性能指标的综合检测结果来定.
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-6-8 20:51 | 显示全部楼层
谢谢各位老师 我们现在的地区环境差 手术量也超负合 再加之手术室人员多 可能还存在清洁不够等  这些我也想到了 该换时是一定要换 只是院方考虑钱多总想推迟 所以想看看大家是否有别的办法 好 我知道怎么做了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表