[讨论] 求助分析净化手术室空气不达标的原因?

  [复制链接]
发表于 2010-5-9 08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我们有百级和万级手术室,近期对其进行空气检测,百级间手术区域不达标,而外周达标,而清洁消毒处理与以前一样进行,我晕!请帮我分析查找原因,谢谢!
贡献排行榜:
发表于 2010-5-9 09:08 | 显示全部楼层
1、查高效过滤网是否更换,2、手术区域采样时是否有布类敷料的存在,3、手术区域物品是否过多,4、无影灯的位置是否在高效滤网的正下方。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-9 10:58 | 显示全部楼层
分析原因:1、初、中、高效过滤网是否进行清洗或更换。2、送风口和回风是否清洁了。3、手术室物品是否过多。4、采样时是否做好个人防护。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-9 11:50 | 显示全部楼层
谢谢各位,采样人员单独进入,并穿手术衣,除手术床外手术区无其他物品,过滤网是两天前换的没有任何污染。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-9 11:54 | 显示全部楼层
现在从送风口和回风是否清洁了,无影的位置来考虑,我试试看。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-9 14:11 | 显示全部楼层
我们医院监测也是这样,是后勤系统该对所有的通风设备清洗了。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-12 09:18 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-12 11:35 | 显示全部楼层
谢谢各位指点,我将一一排查。
回复