我们医院新进了一台血管造影机,我们院感要求按照手术室的布局来设计,但是目前地方有限,后勤的只给他们按照普通的放射治疗室设计装修,才2间房子……应该怎么办呢??这样的话,能保证不出感染事件吗??
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-5 10:27 | 显示全部楼层
介入导管室应手术室要求布局合理,符合功能流程,分限制区、半限制区和非限制区。限制区包括介入手术间(DSA 机房)、DSA 遥控操作间、外科洗手区、无菌物品存放间等;半限制区包括器械室、敷料室、器械洗涤室;非限制区包括更衣室、办公室、候诊室(区)、污物处理间。各区间有门屏障并按手术室医院感染管理要求达到Ⅱ类环境卫生学标准。设工作人员与病人专用通道,按洁污分开的原则实施。病人进入车辆应采取换车或去污染程序后进入。接送患者平车应每天清洁消毒,随时污染随时消毒。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-5 10:42 | 显示全部楼层
回复 2# 天师

器械洗涤室没有必要了吧?应该由供应室集中清洗消毒灭菌。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-5 13:40 | 显示全部楼层
应按手术室布局要求设计。我院也同样不符合要求,整改十分困难。千万事先做好,以免日后麻烦。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-5 15:37 | 显示全部楼层
为什么要按手术室设计,国家没有明确要求啊
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-5 16:25 | 显示全部楼层



    原则上是这样,参照贵院具体情况,符合感控流程就好,简单实用。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-5 17:00 | 显示全部楼层
应按手术室布局要求设计。我院暂时也不符合要求
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-5 17:19 | 显示全部楼层
应该按照手术室布局设计,而且注重手卫生,DSA操作台消毒卫生管理。有的介入手术医生又作术者,又到隔壁玻璃房内操作台按键、或操作高压注射!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-24 14:26 | 显示全部楼层
介入导管室应手术室要求布局合理,符合功能流程,分限制区、半限制区和非限制区。限制区包括介入手术间(DS ...
天师 发表于 2010-4-5 10:27

天师老师:
您的这一系列要求的依据是什么?是您根据您院的实际情况参照相关文件制定的还是有专门的文件制定的呀?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-22 09:54 | 显示全部楼层
我院也正准备开设介入治疗,但是对介入室的布局要求,是否按照手术室的布局要求进行合理布局,我也急迫需要这方面的标准。看了天师老师的建议,我准备采纳。谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-28 21:27 | 显示全部楼层
同意天师和 无极紫晶 两位老师的意见。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-20 10:18 | 显示全部楼层
要达到手术室的布局流程要求,有点困难。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-5 10:04 | 显示全部楼层
利用原有房屋改造,达到手术室的布局流程,的确困难不小。跟领导提建议吧!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-5 10:20 | 显示全部楼层
我也十分赞同天师和 无极紫晶两位老师的意见!另外根据医院的实际情况,特别是建筑布局方面只要符合感控流程、洁污分开、有基本的功能用房,简单实用就行。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-12 11:35 | 显示全部楼层
介入治疗的优势就在于不用开膛破肚来看病灶

如果整体还是按手术室模式来做的话,岂不是和初衷有悖?

个人觉得,只要保证接触病人创口的器械有无菌保证,以及环境基础消毒做好,应该是没必要跟手术室一样的

介入治疗更重要的是要按设备的需求来提供场地和动线,让维修和操作者不接触病患和术者,让需要放射防护或电磁防护的区域得到足够的屏蔽,或者相同功能的区域尽量集中,以减少保护措施的成本费用。
回复