【看图找茬】第十八期——隔离病房篇
考核眼力的时刻到啦!《看图找茬》专栏惊喜上线,这里既有烧脑的挑战,又能带来解压的乐趣,就等你来大显身手。本专栏由wuxing718、怡彩纷呈两位版主及实习版主侯感控小筑联手打造,每周三都会准时在论坛与大家见面。 每周三,论坛会准时分享一张图片,诚邀各位会员跟帖参与找茬。只要你能准确找出不妥之处并附上依据,就能获得 5-10 枚金币奖励。同时,我们也向全体会员征集不规范图片,一旦被论坛采用,提供者将获得10-20枚金币奖励有奖征集(点击,可快速跳转)。本期正确答案会在下一期公布。别再犹豫,快来加入这场找茬盛宴吧!
上一期【看图找茬】第十七期---静配篇正确答案如下,您答对了吗? 主要存在问题: 图一: 1.新风采风口定期清洁不到位。
2.新风采风口高度低于3米,且周围环境不清洁,周围有杂草、垃圾箱、下水管路、空调外机等。根据《静脉用药调配中心建设与管理指南(试行)》(2021年)附件1静脉用药调配中心建设基本要求 (二)选址要求。4.洁净区采风口应设置在周围30米内环境清洁、无污染地区,离地面高度不低于3米。 图二: 1.回风口有治疗车遮挡。根据《医院空气净化管理标准》(WS/T 368-2025)5.9.2.3 回风口周围不应被其他物品覆盖或遮挡。 2.墙面与地面交界处接口不严密,有脱落物和裂缝。根据《静脉用药调配中心建设与管理指南(试行)》(2021年)附件1静脉用药调配中心建设基本要求 (三)建筑装修设计与施工。 (2)吊顶、墙面和地面应平整光滑,接口严密,无脱落物和裂缝,能耐受清洗和消毒,吊顶、墙面与地面交界处应用净化圆角连接。
往期回顾:【看图找茬】第十六期——急诊篇
【看图找茬】第十七期——静配篇
|