[讨论] 您觉得我们新建的医院还有必要安装紫外线灯管吗?

   火... [复制链接]
发表于 2010-1-23 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
医院新建的医疗综合楼正在装修,很多护士长关心紫外线灯管的安装问题,可是,有的专家并不认同需要安装紫外线灯管,我个人也不认为要装,可是,您觉得不装可以吗?
多选投票: ( 最多可选 5 项 ), 共有 263 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-23 21:27 | 显示全部楼层
回复 1# 缭绕

紫外线主要用于空气消毒,有良好通风的部门提倡加强通风改善空气质量,但是通风不良的地方,用紫外线进行空气消毒还是需要的。如我院在放射科进行介入治疗,只有一扇门进出,四周没有窗户,操作前用紫外线照射进行空气消毒。
至于用循环风消毒机,毕竟价格太高,还无法普及。{:5_649:}
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-23 22:01 | 显示全部楼层
我认为完全可以不安装。
试想一下,紫外灯是在没有人的情况下使用,但工作的时候人来人往,空气的细菌含量很快上升,达到没有消毒前的水平甚至更高,有什么实际的意义?即便是在治疗室,我们目前的现状是配药的时候就已经不是消毒时的空气状况了,使用紫外灯不过是自欺欺人罢了。
我们的急诊科和输液室,没有紫外灯,也没有空气消毒机,当时有人想不通,特别是护士长,说没有空气消毒的设施,出了问题怎么办?每次见我,总免不了说上几句,我说你做好物体表面的清洁,通风就可以了。空气是流通的,微生物怎么会乖乖的自己跑到空气消毒机里被杀灭?
几年下来,在没有任何空气所谓消毒设施的环境下工作,还算顺利,他们也不再提这事了。
不过我们的门诊新大楼将要建成,我可能在紫外灯的安装问题上,可能还要接受各方的质疑。

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
缭绕 + 10 有道理,要挺住!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-23 22:23 | 显示全部楼层
我认为可以不安装。新建的医疗综合楼,宽敞明亮,做好物体表面的清洁,开窗通风完全可以了。

评分

参与人数 1 +6 收起 理由
缭绕 + 6 谢谢指点!我也很困惑!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-23 22:41 | 显示全部楼层
我们医院也是今年刚搬新医院的,我们没装,只是每个科室原来都有移动紫外线灯拿过来,输液室和儿科监护室是循环风,ICU是层流加循环风,手术室、供应室层流。主要强调尽量开窗通风。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-23 22:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 琪纹 于 2010-1-23 23:15 编辑

不装紫外线灯的几个先决条件要满足,一是房间的通风效果好,二是能够保障及时通风。
对于房间内相对封闭,冬季不便于通风的怎么处理?另外通风采取怎样的通风形式,自然通风是否能够满足要求,是否需要机械通风?比如儿童医院的门诊输液大厅,环境相对封闭,冬季人满为患,空气的质量如何保证?不消毒仅通风?通风怎样算是质量合格了?按照三类环境,是否检测过?其实现在是部分否定了紫外线的静态消毒的意义,但不是否定其消毒的意义,通风是空气的置换,紫外线消毒时对空气中微生物的杀灭,不仅仅看细菌菌落数,还要看致病菌,比如通过空气传播的结核杆菌、SARS,环境通风是有一定要求的,病房与门诊要求应该是不同的,病房要加强通风,门诊通风与空气消毒结合要好些?应该不能一概而论,有选择使用紫外线灯、通风或者是通风加紫外线灯消毒好一些。

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
缭绕 + 10 分析得很透!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-24 08:55 | 显示全部楼层
运送废弃物的污梯间要装紫外线吗?中央空调的办公楼,开窗通风(说起来容易)方便吗?定时开窗通风?开窗通风会对空调系统有影响吗?会增加多少能耗有人知道吗?院感问题是解决了,可能会带来新的问题哦,会不会顾此失彼呢?

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
缭绕 + 10 这是现实问题!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-24 09:28 | 显示全部楼层
请问病理室通风很好需不需要安装紫外线灯?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-24 09:41 | 显示全部楼层
冬季不便于通风时可以用移动式动态紫外线消毒柜,既方便又不占空间,不用时放在储物间。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-24 09:44 | 显示全部楼层
请问病理室通风很好需不需要安装紫外线灯?
a2233007 发表于 2010-1-24 09:28 https://bbs.sific.com.cn/images/common/back.gif


个人认为不需要。需要时用移动式动态紫外线消毒柜。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-24 10:52 | 显示全部楼层
不安装紫外线灯,首先就过不了卫生监督部门的检查!他们是要罚款的,所以医院领导不会同意不安装紫外线的。他们到现在还要求每月进行环境监测呢。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-24 11:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 泉子 于 2010-1-24 11:48 编辑

因为新装修房间多半灯箱不便拆卸清洁灯管,而且封闭建筑集中空调新风量不足,而且全封闭式建筑空调\用电成本高,维护集中空调成本高,不利医疗机构实现环保低碳运行经济.
新建临床医疗用建筑预案做到
1能安装活动窗,可以每日开窗通100%新风2次;
2各部门备流动紫外线车可以应对可能的呼吸道结核\其他空气\大范围的飞沫污染空间空气和物表消毒;
3尽量做到空调通风口等无木质,防备潮湿发霉.

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
缭绕 + 10 厉害!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-24 16:08 | 显示全部楼层
不装紫外线灯的几个先决条件要满足,一是房间的通风效果好,二是能够保障及时通风
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-24 18:45 | 显示全部楼层
偶们医院今年新搬进的住院大楼也没有装紫外线灯。我们的病房格局是这样的:病方全在外围,所以每个病房都是通风良好,护士站和医生办公室治疗室都在中间,护士站是敞开的,治疗室用玻璃隔断但是装有窗户,四个方向的走廊均有窗户通风,这算不算通风良好?但我还是坚持没有装紫外线灯,通风是不是空气的流动,还是指一定要求窗户对着窗外?
之后的环境监测我有意识的抽调部分科室,在没有进行任何处理的情况下,都是在上班时间,护士在配药,让她出来,呵呵!结果是全部合格,一般是摆放三块平板,有的科室无菌落数生长!
最后我总结,环境很干净,科室“白手套”执行良好,所以空气监测达标!

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
缭绕 + 10 我们也是这样的格局,但治疗室只有门!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-24 19:43 | 显示全部楼层
我认为只要能满足一是房间的通风效果好,二是能够保障及时通风,不安装紫外线灯还是可以的。但是一定要保证表面的清洁,但是重点科室还是有必要安装紫外线循环风消毒机的。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-24 20:20 | 显示全部楼层
治疗室、换药室、病房同为三类环境,在通风良好的情况下,如果治疗室、换药室都安装紫外线灯管,那岂不是病房全部要安装?

评分

参与人数 1 +6 收起 理由
缭绕 + 6 疑问得好!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-25 14:12 | 显示全部楼层
我认为没必要,理由各位老师已叙述的非常清楚,我们新院区全部没有紫外线灯。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-25 21:58 | 显示全部楼层
这真的是很有争议的问题,我院新建的是没有安装紫外线了,但配有动态空气消毒机
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-26 10:54 | 显示全部楼层
我院也有同样的问题,护理部老总问、护士长也问。但做了监测以后发现没问题,大家也就放心了。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-30 08:21 | 显示全部楼层
人认为不需要。需要时用移动式动态紫外线消毒柜。
回复