找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

05-14 17:37
05-14 17:35
03-21 08:09
03-06 08:48
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 63|回复: 10

关于使用中紫外线灯管监测

[复制链接]
  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1204
  • 最近打卡:2025-05-15 08:37:16
发表于 2025-5-15 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师:
1.消毒技术规范(2002版)规定紫外线辐照强度监测中“多灯管组合灯具的测定方法和合格标准,同单支灯管”。
  2.学习论坛里的文章,那颜老师的“医院中40w的紫外线灯不能用吗?”,如果房间大小需要27w的灯管,安装两个18w的紫外线灯也是符合要求的,辐照强度大于70uw是合格的。 那么按照消毒技术规范(2002版)要求,监测辐照强度的时候是不是应该两根灯管打开同时监测?
   
   
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1662
  • 最近打卡:2025-05-15 14:20:55
发表于 2025-5-15 10:01 | 显示全部楼层
       单支灯管监测
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2391
  • 最近打卡:2025-05-15 07:37:35
发表于 2025-5-15 10:07 | 显示全部楼层
单个灯管监测。
房间大小需要27w的灯管,为什么要装两个18w的,而不装一个30w的呢?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总奖励:103
  • 最近打卡:2025-04-22 14:16:44
发表于 2025-5-15 10:16 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2025-5-15 10:07
单个灯管监测。
房间大小需要27w的灯管,为什么要装两个18w的,而不装一个30w的呢? ...

老师,想问问,双端灯18W的初始强度也才62,是不是=不能用于医疗机构空气消毒呢?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1204
  • 最近打卡:2025-05-15 08:37:16
 楼主| 发表于 2025-5-15 10:18 | 显示全部楼层

您好,如果单只监测,怎么知道强度超过70uw
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:784
  • 最近打卡:2025-05-15 07:47:20
发表于 2025-5-15 10:25 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2025-5-15 10:07
单个灯管监测。
房间大小需要27w的灯管,为什么要装两个18w的,而不装一个30w的呢? ...

哈哈
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1204
  • 最近打卡:2025-05-15 08:37:16
 楼主| 发表于 2025-5-15 10:28 | 显示全部楼层
cxy1452 发表于 2025-5-15 10:16
老师,想问问,双端灯18W的初始强度也才62,是不是=不能用于医疗机构空气消毒呢? ...

我也想知道,按照瓦数要求,两个18w的就可以,但是强度大于70w这个强度,不是两根同时监测吗?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1662
  • 最近打卡:2025-05-15 14:20:55
发表于 2025-5-15 10:29 | 显示全部楼层
sunfengxia 发表于 2025-5-15 10:18
您好,如果单只监测,怎么知道强度超过70uw

每个灯管都需要达到所需强度
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1243
  • 最近打卡:2025-05-15 10:24:02
发表于 2025-5-15 10:32 | 显示全部楼层
看了老师们的发言,我的问题是:紫外线灯管不论功率大小,监测方法和强度标准都一样吗?比如生物安全柜里面的灯管
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2391
  • 最近打卡:2025-05-15 07:37:35
发表于 2025-5-15 10:46 | 显示全部楼层
cxy1452 发表于 2025-5-15 10:16
老师,想问问,双端灯18W的初始强度也才62,是不是=不能用于医疗机构空气消毒呢? ...

医院中还真没看到过18W的,一般都是30W的,也有小部分是40W的。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1099
  • 最近打卡:2025-05-15 11:06:43
发表于 2025-5-15 11:26 | 显示全部楼层
医院常规使用30W灯管,强度<70就更换了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |