[讨论] 医疗机构窗户安装限位器有什么要求吗?如何平衡窗户限制开启距离和通风之间的关系?

[复制链接]
  • 打卡等级:小镇青年
  • 打卡总奖励:466
  • 最近打卡:2025-05-15 07:58:21
发表于 2025-5-15 08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
   近几年,医疗机构的高层病房每次安全检查都要求窗户安装限位器,以至于低层建筑也安装了窗户限位装置,严重影响了病房的通风,对预防医院感染存在很大隐患,尤其在南方梅雨季节即将来临,通风不好,病房霉味势必增加,影响患者的就医体验和医患安全。这里请教大家,各家医院如何平衡病房通风和窗户限位开放的矛盾问题?有第三种解决方案吗?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1714
  • 最近打卡:2025-05-26 08:11:31
发表于 2025-5-15 08:15 | 显示全部楼层
机械通风
自然通风受很多因素影响
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2029
  • 最近打卡:2025-05-26 08:00:00
发表于 2025-5-15 08:45 | 显示全部楼层
中华人民共和国卫生行业标准(WS 444.1—2014)医疗机构患者活动场所及坐卧设施
安全要求中第1部分:活动场所里的4.3 窗 明确以下要求:
4.3.1  3层以上建筑的窗户宜安装行程限位装置,开启行程≤300 mm。
4.3.2   开向公共走道的窗扇,其底部至楼地面的高度应≥2000 mm。
4.3.3  临空的窗台与地面之间的高度<900 mm  时,应安装护栏。护栏高度由楼地面起计算, 应≥1300 mm。
4.3.4   7 层及7层以上建筑物的外开窗应使用安全玻璃。
所以只有3楼以上窗户限位,且在300mm,基本能满足通风要求。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:871
  • 最近打卡:2025-05-26 08:28:24
发表于 2025-5-15 08:59 | 显示全部楼层
平衡病房通风和窗户限位开放确实是很矛盾的问题。完全依赖传统限位器确实可能引发院感风险,可以通过“技术升级为主、管理优化为辅”的综合策略(如智能通风+防护网+季节性调整)在安全与通风之间找到平衡点。关键还是需要根据医院实际预算和建筑条件,多部门协作联合评估,对每栋建筑制定个性化方案,选择成本效益比最高的方案。
1. 分区域差异化安装
   - 按楼层/风险分级:低层病房(如3层以下)可适当减少限位器开启限制(如允许开启15-20cm),高层病房严格限制(5-10cm)。  
   - 按患者类型区分:精神科、儿科等高危患者病房严格限位,普通病房适度放宽。
2. 动态调节限位器  
   - 采用可调节式窗户限位器,在雨季或需要通风时可临时调整开口大小,兼顾季节需求。如部分304不锈钢材质的免打孔限位器。这类限位器可以根据实际需求灵活调整窗户的开启角度,在需要通风时将角度调大,不需要时调小,既保证了安全,又能满足不同程度的通风需求。
3.物理屏障升级
  -  隐形防护网:在窗外加装高强度不锈钢丝防护网(孔径<5cm),既防坠落又不影响开窗通风。
   - 外推式悬窗设计:更换窗户类型为仅能外推30°以内的悬窗,物理限制开窗幅度,无需额外限位器。
   - 外推式悬窗设计:更换窗户类型为仅能外推30°以内的悬窗,物理限制开窗幅度,无需额外限位器。
4. 优化通风设备
- 安装风扇、排气扇等辅助通风设备,促进空气流动。同时优化空调系统,确保其在调节温度的同时,保证一定的新风量。
举例参考:
1.新加坡医院:普遍采用外推式悬窗+中央新风系统,即使窗户限位也能保证换气次数。
2.日本部分医院:使用电动开窗器,医护人员可通过病房内按钮短暂开窗,超时自动关闭。

点评

挺好得👍  发表于 2025-5-15 09:49
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2466
  • 最近打卡:2025-05-26 07:38:02
发表于 2025-5-15 09:12 | 显示全部楼层
我们医院是2010年搬的新院,那个时候就全部安装限位器了,所以我们全院都有新风系统。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:709
  • 最近打卡:2025-05-26 08:55:26
发表于 2025-5-15 10:12 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2706
  • 最近打卡:2025-05-26 08:00:42
发表于 2025-5-15 11:00 | 显示全部楼层
个人意见:医疗机构的高层病房每次安全检查都要求窗户安装限位器是坠落风险评估后的产物(能不能防坠楼也起不到决定性功能)。所以,也不会考虑感控的需要,可以考虑塑钢的纱窗、窗外防护窗、窗外防护钢丝绳线都可以代替窗户安装限位器。如果因为某些因素,不被后勤的接受,应对办法是加装排风扇。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:181
  • 最近打卡:2025-05-15 15:29:44
发表于 2025-5-15 15:36 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老师们的分享。
回复