[讨论] 消毒供应中心可以建在地下室吗?

[复制链接]
  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:922
  • 最近打卡:2025-04-18 11:05:19
发表于 2025-4-18 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
经常会有院感的老师或者消毒供应中心的老师问,消毒供应中心可以建在地下室吗?
消毒供应中心是全院污染物品及无菌物品高度集中的科室,对建筑的环境要求比较高,去污区主要控制措施是除尘、除湿,防止微生物繁殖;包装区与无菌物品存放区主要是控制温度和湿度。美国《综合医院建筑设计规范》中要求消毒供应中心内空气是直接对外排风,室内空气不可再循环,湿度控制在60%以下。湿度控制优先观念是消毒供应中心医院感染控制的基础。
如果消毒供应中心建在地下室,空气质量难于满足这方面的要求。主要存在的问题是通风不佳、湿度大(特别是南方地区,容易长霉菌)、热量难以扩散、需要连续使用人工照明。同时,建筑条件必须要符合洁净技术建设规范,这样投放及运行成本能耗较大,难以实施。
另外地下室常常是整个建筑污水汇集的之地,易出现堵塞外溢,污染区也是污水较多的区域,留有污染隐患。工作人员长期在地下室工作与生活,带来的是不舒适的感觉。
因此消毒供应中心尽可能不建在地下室。

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1447
  • 最近打卡:2025-04-20 07:59:02
发表于 2025-4-18 11:37 | 显示全部楼层
WS310说不宜
南方不应该,因为太潮湿
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:549
  • 最近打卡:2025-04-18 10:50:34
发表于 2025-4-18 11:46 | 显示全部楼层
评审标准中:消毒供应中心位置相对独立,周围环境清洁,无污染源,室内通风、采光良好。消毒供应中心设在地下室,扣1分
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总奖励:278
  • 最近打卡:2025-04-20 09:17:08
发表于 2025-4-18 14:09 | 显示全部楼层
《医院消毒供应中心第一部分管理规范》要求不宜建在地下室或半地下室
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总奖励:8
  • 最近打卡:2025-03-26 14:02:45
发表于 2025-4-18 14:48 | 显示全部楼层
原则上不可以。有些省里的验收标准,对建在地下的消毒供应中心一票否决。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1912
  • 最近打卡:2025-04-20 08:08:16
发表于 2025-4-19 21:10 | 显示全部楼层
我们江苏省新建的一票否决