下载APP
收藏本站
帮助中心
天天打卡
切换到宽版
账号
自动登录
找回密码
密码
登录
注册
微信登录,快人一步
只需一步,快速开始
快捷导航
感染网
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
视频
问答
活动
积分商城
法规文库
专家笔记
新媒体联盟
工具箱
AI文库
AI聊天
自编书
积分商城
优秀会员
技能提升
直播回放
2024年会
法规文库
专家笔记
视频库
指标解读
感术行动
更多专栏
绑定微信
官方微信
医考圈
绑定手机
官方微博
实名认证
下载APP
论坛公告
发展历程
关于我们
搜索
搜索
热搜:
感术行动
规率行动
送检率
规范解读
口腔科
邻苯二甲醛
隔离标识
水处理
手卫生
手术室
多重耐药菌
计划
法规
本版
用户
上海国际医院感染控制论坛
»
论坛
›
重点部门
›
其他部门
›
以图片求教,感谢老师的解答!
公告区
+ 发布
高山雪莲W
:
2025年3月优秀回帖
04-09 21:27
高山雪莲W
:
2025年3月优秀主题帖
04-09 21:26
系统消息:
qzygbln已经连续答对100道难题,逆天学霸谁与争锋?!
#每日答题#
04-06 23:38
系统消息:
SIFIC正在收录全网微信公众号,快来参与吧!还可以加入“新媒体联盟”哦。
03-21 08:09
系统消息:
SIFIC辩论赛奖励机制
03-06 08:48
系统消息:
AI工具试用丨“斯斯”陪你做感控,有问必答!(赚金币啦)
#AI工具#
01-07 16:18
系统消息:
上传视频拿金币,快来上传你最喜爱的感控相关视频吧!
#👈点我了解详情#
01-06 15:55
小小牧童
:
竟然才知道,SIFIC论坛可以一键搜索【知名专家】的授课笔记资源啦!
#SIFIC感染科普笔记#
01-02 17:30
返回列表
发新帖
查看:
271
|
回复:
6
[求助]
以图片求教,感谢老师的解答!
[复制链接]
竹林风1
竹林风1
当前离线
积分
242
打卡等级:偶尔看看
打卡总奖励:93
最近打卡:2024-11-07 07:01:00
发表于 2025-4-17 17:59
来自手机
|
显示全部楼层
|
阅读模式
马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
|
×
本帖最后由 吴晓梅 于 2025-4-17 21:07 编辑
1.每次去看介入室,觉得很干净,视乎没有什么问题,那么介入室重点还需要关注什么?图中介入室可有不妥之处?
2.介入手术室空气消毒机的使用?手术时一直开,还是手术后才开,开多久?还是每天固定时间开一两次?
3.电子血压计袖带可以用含氯浸泡消毒吗?
4.病理科使用的玻片,液基细胞学检测耗材等可以放在地面吗?这储藏室管理有要求吗?
入室
,
手术
相关帖子
•
关于感术行动监测指标提取问题
•
求助用备皮刀去毛的危害
•
烧伤削痂术和痔疮手术安排在一个手术间时应如何确定先后顺序
•
开放性伤口手术患者需要备皮清洁皮肤吗?
•
介入室管理
•
术前备皮合格率如何算合格?
•
关于感术行动指标的分母
•
眼科连台无菌手术之间,外科手卫生如何落实?
•
普通(非洁净)手术室可以开展什么级别的手术呢?
•
术后吻合口瘘引起的感染
回复
使用道具
举报
阿杜
阿杜
当前离线
积分
840
发表于 2025-4-17 19:30
|
显示全部楼层
个人理解:无菌包应该放在无菌橱内,有无菌间当然更好;窗帘最好不要,易产尘;
回复
顶
踩
使用道具
举报
阿杜
阿杜
当前离线
积分
840
发表于 2025-4-17 19:40
|
显示全部楼层
个人理解:
介入室:防护挡板应该每次要消毒处理,不能常规拖地板上;医疗废物桶应该要加盖;窗帘最好不要,易产尘,终末处理难每次都能做;无菌包应该放无菌橱内,有无菌间更好;液体、消毒液应放在仓库专用柜内。
注射器的用途不知用于何处,无菌操作用肯定不可以。
电子血压计袖带可以用含氯浸泡消毒当然更好,只要科室舍得成本。
病理科使用的玻片、液基细胞学检测耗材等物品均应参考储藏室管理要求,没有特殊要求的物品则至少达到离地20cm,离墙5cm,离天花板50cm。
回复
顶
踩
使用道具
举报
尘埃69
尘埃69
当前离线
积分
27519
打卡等级:热心大叔
打卡总奖励:1443
最近打卡:2025-04-18 08:12:32
发表于 2025-4-18 08:25
|
显示全部楼层
1.图中介入室无菌包应该放在无菌物品室,不可暴露在介入间
2.介入手术室空气消毒机手术时一直开,,每天固定时间开一两次
3.电子血压计袖带可以用含氯浸泡消毒
4.病理科使用的玻片,液基细胞学检测耗材等可以放在耗材库或耗材柜,不可以放在地面上
回复
顶
1
踩
0
使用道具
举报
快乐每一天2
快乐每一天2
当前离线
积分
457
打卡等级:常驻代表
打卡总奖励:338
最近打卡:2025-04-19 07:44:30
发表于 2025-4-18 08:50
|
显示全部楼层
看着有点乱,血压计袖带和通气管不清洁,物品存放应该按照规范要求,该放哪放哪
回复
顶
踩
使用道具
举报
陈丽娜
陈丽娜
当前离线
积分
845
打卡等级:小镇青年
打卡总奖励:541
最近打卡:2025-04-18 09:15:47
发表于 2025-4-18 09:26
|
显示全部楼层
学习了,谢谢老师们的指导
回复
顶
0
踩
0
使用道具
举报
xwj1102
xwj1102
当前离线
积分
1332
发表于 2025-4-19 09:23
|
显示全部楼层
介入手术室的空气消毒剂可以一直开?什么样的空气消毒剂?如果是移动的那种空气消毒机,个人认为操作结束后开启,按照使用说明执行。如果手术时一直开着,气流会不会对手术有影响?一般科室执行操作的时候,空气消毒剂是不使用的。
回复
顶
踩
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
手术室与介入室
职业安全
手卫生
呼吸道传染病
Copyright © 2007-2025
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
E-mail:sific2007@163.com QQ:2420400092(小小牧童)
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表