基本要求
4.1一般原则
4.1.1医院应根据自身的医疗需求,配置符合医院需求的空调系统。
4.1.2医院在新建或改扩建时,应将医院科室、部门的布局,以及所评估的医疗部门医院交叉感染的风险和对空气洁净的特别需求,与中央空调设计人员、施工人员说明沟通,对不符合医院感染管理要求和医疗服务规程的提出修改意见。
4.1.3 中央空调系统运行管理及操作人员在从事本项工作前,应经过消防安全的培训,掌握防火、灭火的基本技能;还应掌握中央空调的管理知识和技能;应接受医院感染控制、消毒知识的培训,掌握防止空气生物污染物传播和空调系统二次污染的基本知识与技能;经考核合格后上岗。
4.1.4 中央空调系统运行管理人员应熟悉中央空调系统的工作原理和运行特点。具有安全意识、节能意识和应急指挥能力。
4.1.5 中央空调系统运行操作人员应具备(中华人民共和国特种作业操作证)。
4.2 管理部门
4.2.1医院应明确中央空调系统的主管院领导
4.2.2 医院应根据中央空调系统运行要求,设置相应的管理部门及负责人。
4.3 管理职责
4.3.1医院应明确中央空调系统主管院领导,运行管理部门负责人及运行操作人员的主要职责。
4.3.2 主管院领导应履行下列职责。
对中央空调系统运行管理负有领导责任,组织制定中央空调系统运行管理和规章制度:
负责中央空调系统运行管理所需资源、包括管理
5.1.9 应对空调通风系统清洁程度进行检查,检查时间间隔和范围应符合GB 19210及GB 50365的规定。
5.1.10 应依据GB 19210、GB 50365及WS394的要求对中央空调系统进行清洗、清洗的范围和方法应符合WS/T 396 的要求。
5.1.11 医院中央空调系统的卫生检测应每年≥1次,空调系统卫生质量应符合GB 15982及GB 50365的规定,其他卫生指标应符合WS 394的规定
5.1.12当空调通风系统被生物污染物污染时,应对其进行消毒。消毒方法应按WS/T396的要求进行
|
|