[求助] 请问牙科诊室面积要求

[复制链接]
发表于 2025-3-25 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师好,请教各位老师一个问题,我院想在原有门诊基础上开设牙科诊室,拟定安两张牙科综合治疗台,如果安在一间屋要求房屋建筑面积是多少?如果分别安置在两间屋要求房屋建筑面积又是多少?感谢各位老师不吝赐教。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1580
  • 最近打卡:2025-05-05 16:49:35
发表于 2025-3-25 17:03 | 显示全部楼层
6.1.4 两台牙科综合治疗台间宜设物理隔断(隔断高度≥1800mm)或两牙科综合治疗台头枕间距≥
2400mm,具
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:3587
  • 最近打卡:2025-05-05 06:00:00
发表于 2025-3-25 17:08 | 显示全部楼层
两台牙椅之间宜设物理隔断至少1.8m以上,或者两牙椅枕间距大于2.4m,综合治疗台痰盂距最近障碍物宜0.5m,个人认为满足口腔门诊医院感染管理标准
(WS/T 842-2024)中要求的条件下,对于总体面积不做要求。暂不知道有没有其它文件对面积有要求,期待老师们补充。
微信图片_20250325170114.png
微信图片_20250325170133.png
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2296
  • 最近打卡:2025-05-05 07:46:54
发表于 2025-3-25 19:20 | 显示全部楼层
WS/T 842—2024《口腔门诊医院感染管理标准》
6 建筑要求
6.1.4 两台牙科综合治疗台间宜设物理隔断(隔断高度≥1800mm)或两牙科综合治疗台头枕间距≥2400mm,具体要求参见附录 B。

WS T 842-2024口腔门诊医院感染管理标准.pdf

420.66 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 金币 -2 枚

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:849
  • 最近打卡:2025-05-05 21:48:37
发表于 2025-3-26 08:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 石桥wshh1975 于 2025-3-26 08:42 编辑

每牙椅净使用面积不应小于6㎡,二级医院每牙椅建筑面积30㎡,三级医院40㎡
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总奖励:31
  • 最近打卡:2025-04-08 09:30:25
发表于 2025-3-26 08:43 | 显示全部楼层
根据《医疗机构基本标准》规定,口腔门诊部:(一) 每牙科治疗椅建筑面积不少于30平方米;
(二) 诊室每牙科治疗椅净使用面积不少于6平方米。而《口腔门诊医院感染管理管理标准》似乎没有明确面积要求,按间距的话,面积合适吗?不知这些标准有无冲突。口腔医院也是这个面积要求。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-3-27 10:31 | 显示全部楼层
谢谢各位老师解疑答惑