下载APP
收藏本站
帮助中心
天天打卡
切换到宽版
账号
自动登录
找回密码
密码
登录
注册
微信登录,快人一步
只需一步,快速开始
快捷导航
感染网
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
视频
问答
活动
积分商城
法规文库
专家笔记
新媒体联盟
工具箱
AI文库
自编书
积分商城
优秀会员
技能提升
直播回放
2024年会
法规文库
专家笔记
视频库
指标解读
感术行动
更多专栏
绑定微信
官方微信
医考圈
绑定手机
官方微博
实名认证
下载APP
论坛公告
发展历程
关于我们
搜索
搜索
热搜:
感术行动
规率行动
送检率
规范解读
口腔科
邻苯二甲醛
隔离标识
水处理
手卫生
手术室
多重耐药菌
计划
法规
本版
用户
上海国际医院感染控制论坛
»
论坛
›
监测技术
›
环境卫生监测
›
关于洁净手术室空气培养问题
公告区
+ 发布
系统消息:
SIFIC正在收录全网微信公众号,快来参与吧!还可以加入“新媒体联盟”哦。
03-21 08:09
高山雪莲W
:
2025年2月份优秀回帖
03-17 08:04
高山雪莲W
:
2025年2月份优秀主题贴
03-17 08:03
系统消息:
SIFIC辩论赛奖励机制
03-06 08:48
系统消息:
AI工具试用丨“斯斯”陪你做感控,有问必答!(赚金币啦)
#AI工具#
01-07 16:18
系统消息:
上传视频拿金币,快来上传你最喜爱的感控相关视频吧!
#👈点我了解详情#
01-06 15:55
小小牧童
:
竟然才知道,SIFIC论坛可以一键搜索【知名专家】的授课笔记资源啦!
#SIFIC感染科普笔记#
01-02 17:30
返回列表
发新帖
查看:
80
|
回复:
2
[原创]
关于洁净手术室空气培养问题
荐
[复制链接]
WYPQZY
WYPQZY
当前离线
积分
704
打卡等级:热心大叔
打卡总奖励:1192
最近打卡:2025-03-25 07:52:31
发表于 2025-3-21 15:24
|
显示全部楼层
|
阅读模式
悬赏
5
金币
未解决
本帖最后由 吴晓梅 于 2025-3-21 15:43 编辑
2024年底刚更换初、中、高效过滤器,换过之后第三方检测合格,但医院三次空气采样均示手术区域0.15CFU/皿.30分钟,周边区域0.25CFU/皿.30分钟,第二、第三次采样也特别注意环境卫生清洁,维修公司说这是正常范围,不是他们的问题,是手术室卫生没搞好,而手术室也觉得不是他们自己的问题,是设备的问题,我个人也觉得刚换过滤器,不应该是这种结果,需要处理吗?原因有那些?我还需要从哪些方面考虑等,谢谢
我来回答
回复
使用道具
举报
吴晓梅
吴晓梅
当前离线
积分
46326
打卡等级:热心大叔
打卡总奖励:1877
最近打卡:2025-03-25 07:41:52
发表于 2025-3-21 15:46
|
显示全部楼层
本帖最后由 吴晓梅 于 2025-3-21 15:48 编辑
手术区域0.15CFU/皿.30分钟,周边区域0.25CFU/皿.30分钟:这个是合格的,为什么要处理?
刚换过滤器也不可能是无菌的呀!
GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
回复
使用道具
举报
mouse0329scc
mouse0329scc
当前离线
积分
1840
打卡等级:热心大叔
打卡总奖励:695
最近打卡:2025-03-25 10:32:23
发表于 2025-3-25 10:42
|
显示全部楼层
合理范围里,不需要处理。可比对历年同时间段监测水平,如果差异较大,可从设备层环境查看,内外环境都没问题,可增加监测频次,排除疑惑。
回复
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
优秀会员评选
Copyright © 2007-2025
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
E-mail:sific2007@163.com QQ:2420400092(小小牧童)
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表