找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

03-21 08:09
03-17 08:04
03-17 08:03
03-06 08:48
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 127|回复: 13

[求助] 洗手池水龙头出水的位置

  [复制链接]
发表于 2025-3-18 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
专家来检查,试了试感应水龙头后说出水直接对着池子底部的洞口是不合适的,现在我们整改了,但是想知道这个为什么不能?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1931
  • 最近打卡:2025-03-29 11:59:44
发表于 2025-3-18 13:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 吴晓梅 于 2025-3-18 14:00 编辑

WS/T 826—2023《碳青霉烯类耐药肠杆菌预防与控制标准》
5.2.9 洗手池深度宜不小于 19 厘米,宽度宜不小于 60 厘米;水池两侧及靠墙侧宜设置光滑、耐消毒液腐蚀和防潮材质的挡板,其高度宜不低于 50 厘米;宜调整出水口位置和水流强度,避免水流直接冲击水池底部的排水口。
防气溶胶!水池底部排水口那里很难消毒,细菌特多。

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
高山雪莲W + 5 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1321
  • 最近打卡:2025-03-28 11:40:28
发表于 2025-3-18 09:13 | 显示全部楼层
把出口处的微生物给喷溅到水池、或更多位置
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:851
  • 最近打卡:2025-03-26 07:55:32
发表于 2025-3-18 09:18 | 显示全部楼层
出水时有一定的压力,水流冲力大,日常水池排水口是容易有微生物,直接对着,存在水流冲力把付着在排水口的微生物冲溅起来形成气溶胶。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总奖励:40
  • 最近打卡:2025-03-28 09:36:55
发表于 2025-3-18 09:47 | 显示全部楼层
你发张水龙头的照片上来看看,论坛有很多专家帮你点评
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总奖励:46
  • 最近打卡:2025-03-28 08:37:24
发表于 2025-3-18 09:50 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师的分享
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:809
  • 最近打卡:2025-03-29 09:50:36
发表于 2025-3-18 10:47 | 显示全部楼层
WS/T 826-2023 的5.2.9里有提到这个话题,可能是为了防止产生气溶胶,减少微生物从受污染的排水管中扩散的缘故吧
回复

使用道具 举报

发表于 2025-3-18 11:14 | 显示全部楼层
想看一下图片,大家一起线上学习讨论
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-3-18 11:43 | 显示全部楼层
尘埃69 发表于 2025-3-18 09:13
把出口处的微生物给喷溅到水池、或更多位置

谢谢老师指导,刚刚也看到其他老师说的气溶胶问题,应该跟这个有关。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-3-18 11:46 | 显示全部楼层
缭绕 发表于 2025-3-18 09:47
你发张水龙头的照片上来看看,论坛有很多专家帮你点评

就是水龙头出水的这个水柱直接对着水池排水的洞口,刚刚看了其他老师的指导,应该跟气溶胶有关,有道理。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-3-18 11:48 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的指导,应该是跟气溶胶有关,有道理。现在我们调整了水龙头出水的方向。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:369
  • 最近打卡:2025-03-28 08:38:28
发表于 2025-3-18 14:20 | 显示全部楼层
5.2.9 洗手池深度宜不小于 19 厘米,宽度宜不小于 60 厘米;水池两侧及靠墙侧宜设置光滑、耐消毒
液腐蚀和防潮材质的挡板,其高度宜不低于 50 厘米;宜调整出水口位置和水流强度,避免水流直接冲
击水池底部的排水口。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1569
  • 最近打卡:2025-03-26 08:50:21
发表于 2025-3-18 22:22 | 显示全部楼层
一般来说,水龙头出水位置距离洗手池台面的高度在 8 - 12 厘米较为合适。这样的高度既能保证水流能够顺利落入洗手池内,又方便患者和医护人员使用,无需过度弯腰或伸手,避免水花溅出。
水龙头的出水角度应向下倾斜,通常与垂直方向呈 10° - 15° 角。这样可以使水流直接冲向洗手池底部,减少水流飞溅到池外的可能性,保持周围环境的清洁干燥。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:199
  • 最近打卡:2025-03-27 15:58:10
发表于 2025-3-19 15:46 来自手机 | 显示全部楼层
小亲,这会喷溅啊,自己就能感觉到,水落在光滑的池面和漏洞口不一样
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则