[求助] 洁净手术室工程验收检测项目

[复制链接]
  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1171
  • 最近打卡:2025-03-31 07:50:01
发表于 2025-3-6 10:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 吴晓梅 于 2025-3-6 13:37 编辑

洁净手术室工程验收检测,没有测“新风量、末级过滤器检漏、严密性、甲醛浓度”,是否必须要求施工方提供(重新检测)报告!
006e747501e3f432ff619332c6c755e0.png

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1350
  • 最近打卡:2025-03-31 10:35:38
发表于 2025-3-6 11:17 | 显示全部楼层
必须要求施工方提供具有检验资质的第三方检测报告!
回复 1 0

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1583
  • 最近打卡:2025-03-31 19:01:39
发表于 2025-3-6 11:19 | 显示全部楼层
这些必测项目,验收时是施工方必须提供的呀
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1171
  • 最近打卡:2025-03-31 07:50:01
 楼主| 发表于 2025-3-6 12:04 | 显示全部楼层
尘埃69 发表于 2025-3-6 11:17
必须要求施工方提供具有检验资质的第三方检测报告!

谢谢老师赐教!还想请教:施工方说有换气次数,就不用提供“新风量”检测报告了,是这样吗?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:小镇青年
  • 打卡总奖励:380
  • 最近打卡:2025-03-28 14:15:00
发表于 2025-3-6 15:56 | 显示全部楼层
小秋~ 发表于 2025-3-6 12:04
谢谢老师赐教!还想请教:施工方说有换气次数,就不用提供“新风量”检测报告了,是这样吗? ...

不是的,新风量是新风量,换气次数是换气次数,二者有一定的关联性,但不能等同置换。你可以参考下GB 50333中后面的条文说明的第4章第6点,有时间可以通看整个条文说明的内容,应该还有其他地方是提到新风量的
回复 1 0

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总奖励:11
  • 最近打卡:2025-03-06 20:32:35
发表于 2025-3-6 20:44 | 显示全部楼层
是要施工方提供具有检验资质的第三方检测报告,检测项目要符合相关规范要求去检测。
回复 1 0

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1579
  • 最近打卡:2025-03-31 06:47:10
发表于 2025-3-7 07:31 | 显示全部楼层
新建洁净手术间必须监测这些项目,都是第三方监测,合格后才能投入使用。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2025-3-7 10:55 | 显示全部楼层
定期检测频次有要求吗?
回复

使用道具 举报