发表于 2025-3-6 10:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 吴晓梅 于 2025-3-6 11:14 编辑

工程验收检测洁净手术室压差20.5-24.5可以吗?如果不可以需要要求施工方重测吗?
9a545fce076e9ea83ae937d5c1c31fc0.png

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:小镇青年
  • 打卡总奖励:380
  • 最近打卡:2025-03-28 14:15:00
发表于 2025-3-6 16:03 | 显示全部楼层
关于GB 50333中的静压差:
1.不同洁净度的区域之间,洁净度高的对洁净度低的,压差应≥5,同时<20;
2.洁净度相同的区域之间,压差未有明确数值要求,只要求有适当的压差;
3.洁净区对非洁净区,压差应≥5
你帖子中的超过20pa压差的区域,无法知道其相对的区域符合以上3点中的哪一点。所以需要你们自行再核对,如是符合第一点的,那就是结果是不合格的。不过该报告未显示完全,未知检测单位是否给出合格结论,如未给合格结论,仅有检测结果,那这个报告也没问题。

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +2 收起 理由
缭绕 + 1 + 2 很给力!

查看全部评分

回复 1 0

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1583
  • 最近打卡:2025-03-31 19:01:39
发表于 2025-3-6 11:17 | 显示全部楼层
《医院洁净手术部建筑技术规范》压差5~20Pa.验收时不合格可以提出重新监测的
回复 1 0

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总奖励:48
  • 最近打卡:2025-03-31 22:16:15
发表于 2025-3-6 16:13 | 显示全部楼层
检测时,有工程方在场吗?当时应该调节的啊!
回复 1 0

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1171
  • 最近打卡:2025-03-31 07:50:01
 楼主| 发表于 2025-3-6 16:58 来自手机 | 显示全部楼层
EMP 发表于 2025-3-6 16:03
关于GB 50333中的静压差:
1.不同洁净度的区域之间,洁净度高的对洁净度低的,压差应≥5,同时 ...

谢谢老师赐教!就是洁净手术间和内走廊的压差。50333中提到压差5-20,压差太大影响关门和产生声响。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:小镇青年
  • 打卡总奖励:380
  • 最近打卡:2025-03-28 14:15:00
发表于 2025-3-6 17:58 | 显示全部楼层
小秋~ 发表于 2025-3-6 16:58
谢谢老师赐教!就是洁净手术间和内走廊的压差。50333中提到压差5-20,压差太大影响关门和产生声响。 ...

内走廊是IV级吗?是的话,库房和内走廊我觉得按照标准来说,没什么问题,“宜有适当压差”,没提及具体数字,影响关门和产生声音,我觉得这个只是基于工作舒适度方面的考虑;手术室(高于IV级)和内走廊的话,那就不行了,超过20pa,因有明确规定数值
回复 1 0