[求助] 负压手术室换气次数

[复制链接]
  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1166
  • 最近打卡:2025-03-29 08:08:35
发表于 2025-3-6 10:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
负压手术室换气次数哪个规范有规定? 18dfae2dd027b96b0410c39985aea52d.png
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1931
  • 最近打卡:2025-03-29 11:59:44
发表于 2025-3-6 11:33 | 显示全部楼层
贵院洁净手术室还是普通手术室?
洁净手术室按照GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》规定的洁净级别。
普通手术室可以参照GB/T   35428—2024 《医院负压隔离病房环境控制要求》
4.3.3 换气次数宜为10次/h~15 次/h
回复 1 0

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1575
  • 最近打卡:2025-03-28 06:19:21
发表于 2025-3-6 11:12 | 显示全部楼层
《医院洁净手术部建筑技术规范》4洁净手术部用房的技术指标4.0.1表格
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1166
  • 最近打卡:2025-03-29 08:08:35
 楼主| 发表于 2025-3-6 11:46 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2025-3-6 11:33
贵院洁净手术室还是普通手术室?
洁净手术室按照GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》规定的洁净级 ...

非常感谢吴主任回复!是洁净手术室。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:小镇青年
  • 打卡总奖励:380
  • 最近打卡:2025-03-28 14:15:00
发表于 2025-3-6 16:08 | 显示全部楼层
就是GB 50333。这个标准是关于“洁净手术部”的,洁净手术部包括正压手术室、负压手术室,同时表4.0.1最下面的注1,也进一步解释了负压手术室也适用这个标准,把室内压力改成负即可适用,其余指标等同正压手术室一样的要求。
回复 1 0

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总奖励:11
  • 最近打卡:2025-03-06 20:32:35
发表于 2025-3-6 20:15 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2025-3-6 11:33
贵院洁净手术室还是普通手术室?
洁净手术室按照GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》规定的洁净级 ...

学习了,谢谢老师的指导。
回复 1 0

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1569
  • 最近打卡:2025-03-26 08:50:21
发表于 2025-3-7 07:42 | 显示全部楼层
负压手术室的换气次数标准为10 - 15次/h 。

回复 1 0

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:621
  • 最近打卡:2025-03-29 09:27:53
发表于 2025-3-9 10:45 | 显示全部楼层
负压手术室的换气次数标准为10 - 15次/h 。